ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 大胡子
打印 上一主题 下一主题

最有效的接地传统做法(原创)

[复制链接]
16
发表于 2007-4-25 09:24:00 | 只看该作者
打井不好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-4-25 09:13:00 | 只看该作者
现场弄不了的话,告诉具体情况,咱再变通一下啊。找什么风水先生……
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2007-4-24 20:03:00 | 只看该作者

谢雷神!

但愿能打下去三米,俺勘探了下周围的地质,下面可能有岩石,如果打不下去就完完了.

如果打不下去俺准备找个风水先生说服甲方他们这儿缺水,在北区地网中间搞个大水池养鱼.

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-4-24 12:58:00 | 只看该作者

南区:30*20m=600m2

北区:40*25m=1000m2

垂直接地体:3m角钢;间距5m;

水平接地体:40*4mm扁钢;每米添加15kg降阻剂;

接地体埋深:0.6m;

接地网间间距10米连接一次。

基本接地电阻在0.8Ω

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2007-4-24 10:22:00 | 只看该作者
1000平方米用普通的方法能做到一欧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2007-4-24 10:20:00 | 只看该作者
没看懂“地阻”指什么?单从土壤地阻率看,普通方法要1.5亩地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2007-4-22 23:48:00 | 只看该作者

通天:

俺刚测了如下一组数据,准备做二个网并在一起,帮俺算下要多少面积才能做到一欧?

南区距离(米)地阻(欧姆)土壤地阻率(欧姆米)
68.5320.44
123.1233.74
北区  
92113.10
82.5125.66
平均地阻率 198.23

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-4-22 22:53:00 | 只看该作者
打击迷信。崇尚科学!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-20 18:39:00 | 只看该作者
[em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-4-17 08:53:00 | 只看该作者
最好再烧点纸,100的RMB,

准备大红包一个,

准备好几个漂亮mm也许效果会更好!

同时使用地阻可以在原有基础上乘以系数0.1416

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-26 09:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表