断路器应该加在SPD前端还是后面,为什么?这里先谢过了,不太明白这个道理
17
发表于 2009-5-21 10:52:52 | 只看该作者
看GB50057-2004图5.4.1-1就知道该装在什么地方了。 听老师说是应该放在前边是因为保护SPD的原因 因为SPD可以保护雷电流但是它就是怕工频漏电流!! 我是个初学者 恳请各位大虾多多指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-4-23 11:34:30 | 只看该作者
那个标准?学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-4-23 11:34:05 | 只看该作者
13# 银狐发表于 2009-4-4 22:25 | 只看该作者 最近查了下资料,SPD与其前端的空开配置是有标准的。不能仅仅因为不是一个数量级就可以随便配空开,而SPD前端空开的选择又要考虑总配空开的型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-4-23 11:12:45 | 只看该作者
前端,便于更换SPD
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-4-4 22:25:00 | 只看该作者
最近查了下资料,SPD与其前端的空开配置是有标准的。不能仅仅因为不是一个数量级就可以随便配空开,而SPD前端空开的选择又要考虑总配空开的型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-3-30 10:29:00 | 只看该作者
我觉得仅仅用断路器的响应时间与SPD的响应时间不是一个数量级来就说雷电流只会造成SPD动作,不会造成空开跳闸是不全面的,难道不会发生SPD先接通,大电流通过空开时造成热脱扣?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2009-3-12 15:33:00 | 只看该作者
怎么会想起问这个问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-1-8 22:37:00 | 只看该作者
1、听说,SPD响应时间为ns 级,而漏电保护器的响应时间为ms级,所以SPD动作,漏电保护器也不会动作. 2、SPD装在后面,当其老化时,漏电流会变大,变大,则漏电保护器动作.有利于工作人员及时更换SPD. 3、SPD安装在后面便于操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-1-8 16:00:00 | 只看该作者
主回路断路器(带漏电保护)的应安装在SPD后端,否则SPD工作一次,断路器跳一次;和为了拆装SPD方便的断路器应装在SPD的前端。