建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)

前 言
根据建设部建标标[2000]43号文,关于同意编制《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的函,并由四川省建设厅(原建委)负责组织成立了规范编制组,规范编制组参考国内外有关标准,认真总结实践经验,广泛征求各方意见之后,制订了本规范。
本规范共分8章和4个附录。主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.雷电防护分区;4.雷电防护分级;5.防雷设计;6.防雷施工;7.施工质量验收;8.维护与管理。
本规范主要对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,四川省建设厅负责具体管理,中国建筑标准设计研究院、四川中光高技术研究所有限责任公司具体内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄四川省建设厅(地址:四川省成都市人民南路四段36号,邮政编码:640041)。
主编单位:中国建筑标准设计研究院
四川中光高技术研究所有限责任公司
参编单位:中南建筑设计院
四川省防雷中心
上海市防雷中心
中国电信集团湖南电信公司
铁道部科学院通信信号研究所
北京爱劳科技有限公司
广州易事达艾力科技有限公司
武汉岱嘉电气技术有限公司
1 总 则

1.0.1 为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。
本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。
1.0.3 在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物电子信息系统的特点,将外部防雷措施和内部防雷措施协调统一,按工程整体要求,进行全面规划,做到安全可行、技术先进、经济合理。
1.0.4 电子信息系统的防雷必须坚持预防为主、安全第一的原则。当需要时,可在设计前对现场雷电电磁环境进行评估。
1.0.5 电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护(图1.0.5)。
???????????????????????1.0.6 电子信息系统的防雷应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷电事故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。
1.0.7 建筑物电子信息系统防雷,除应符合本规范外,尚应符合国家的有关标准的规定。

21
发表于 2007-11-23 11:32:00 | 只看该作者

晕,就不能传个文件吗!

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-11-20 15:38:00 | 只看该作者

感谢楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-11-6 13:46:00 | 只看该作者

太辛苦了,怎么不弄个文件发上来,我这样看也很辛苦的

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-9-4 13:40:00 | 只看该作者
辛苦辛苦。。。。。。[em10]
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-3-26 16:39:00 | 只看该作者

[em01][em01][em01]

斑竹辛苦了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-3-21 10:35:00 | 只看该作者
楼主辛苦了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2007-1-16 16:08:00 | 只看该作者
8 维 护 与 管 理
8.1 维护
8.1.1 防雷装置的维护分为周期性维护和日常性维护两类。
8.1.2 周期性维护的周期为一年,每年在雷雨季节到来之前,应进行一次全面检测。
8.1.3 日常性维护应在每次雷击之后进行。在雷电活动强烈的地区,对防雷装置应随时进行目测检查。
8.1.4 检测外部防雷装置的电气边续性,若发现有脱焊、松动和锈蚀等,应进行相应的处理,特别是在断接卡或接地测试点处,应进行电气连续性测量。
8.1.5 检查避雷针、避雷带(网、线)、杆塔和引下线的腐蚀情况及机械损伤,包括由雷击放电所造成的损伤情况。若有损伤,应及时修复;当锈蚀部位超过截面的三分之一时,应更换。
8.1.6 测试接地装置的接地电阻值,若测试值大于规定值,应检查接地装置和土壤条件,找出变化原因,采取有效的整改措施。
8.1.7 检测内部防雷装置和设备(金属外壳、机架)等电位连接的电气连续性,若发出连接处松动或断路,应及时修复。
8.1.8 检查种类浪涌保护器的运行情况:有无接触不良、漏电流是否过大、发热、绝缘是否良好、积尘是否过多等,出现故障,应及时排除。
8.2 管理
8.2.1 防雷装置,应由熟悉雷电防护技术的专职或兼职人员负责管理。
8.2.2 防雷装置投入使用后,应建立管理制度。对防雷装置的设计、安装、隐蔽工程图纸资料、年检测试记录等,均应及时归档,妥善保管。
8.2.3 当发生雷击事故后,应及时调查分析原因和雷害损失,提出改进防护措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2007-1-16 16:08:00 | 只看该作者

7 施 工 质 量 验 收

7.1 验收项目

7.1.1 接地装置验收项目应符合下列规定:
  1 接地装置的结构和安装位置。
  2 接地体的埋设间距、深度、安装方法。
  3 接地装置的接地电阻。
  4 接地装置的材质、连接方法、防腐处理。
  5 随工检测及隐蔽工程记录。
7.1.2 接地线验收项目应符合下列规定:
  1 接地装置与总等电位接地端子板连接导体规格和连接方法。
  2 接地干线的规格、敷设方法及其与等电位接地端子板的连接方法。
  3 接地线之间的连接方法。
  4 接地线与接地体、金属管道之间的连接方法。
7.1.3 等电位接地端子板(等电位连接带)验收项目应符合下列规定:
  1 等电位连接带的安装位置、材料规格和连接方法。
  2 等电位连接网络的安装位置、材料规格和连接方法。
  3 电子信息系统的导电物体、各种线路、金属管道心脏信息设备的等电位连接。
  4 绝缘导线和绝缘层。
7.1.4 屏蔽设施验收项目应符合下列规定:
  1 系统机房和设备屏蔽设施的安装。
  2 进出建筑物线缆的路由布置。
  3 进出建筑物线缆屏蔽设施的安装。
7.1.5 浪涌保护器验收项目应符合下列规定:
  1 浪涌保护器的安装位置、连接方法和连接导线规格。
  2 浪涌保护器接地线的导线长度、截面。
  3 电源线路各级浪涌保护器的参数选择及能量配合。
7.1.6 线缆敷设验收项目应符合下列规定:
  1 接地线的截面、敷设路由、安装方法。
  2 电源线缆、信号线缆的敷设。
  3 接地线在穿越墙体、楼板和地坪时的保护管。
7.2 竣工验收
7.2.1 防雷施工结束后,应由建设行政高度重视部门组织业主、设计、施工、工程监理等单位的代表进行验收。
7.2.2 防雷项目竣工验收时,凡经随工检测验收合格的项目,不再重复检验。如果验收组认为有必要时,可进行复检。
7.2.3 检验不合格的项目不得交付使用。
7.2.4 防雷项目竣工后,应由施工单位提出竣工验收报告,并由工程监理单位对施工安装质量作出评价。
  竣工验收报告,宜包括以下内容:
  1 项目概述;
  2 施工安装;
  3 防雷装置的性能;
  4 接地装置的开工和敷设;
  5 防雷装置的防腐蚀措施;
  6接地电阻以及有关参数的测试数据和测试仪器;
  7 等电位连接带及屏蔽设施;
  8 其他应予说明的事项;
  9 结论和评价。
7.2.5 防雷施工项目竣工,应由施工单位提供下列技术文件和资料:
  1 竣工图
1)防雷装置安装竣工图;
2)接地线敷设竣工图;
3)接地装置安装竣工图;
4)等电位连接带安装竣工图;
5)屏蔽设施安装竣工图。
  2 被保护设备一览表。
  3 变更设计的说明书或施工洽谈单。
  4 安装技术记录(包括隐蔽工程记录)。
  5 重要事宜记录。
7.2.6 防雷施工检测项目内容和表格开工应符合本规范附录C的规定。
??1 接地装置;
  2 接地线;
  3 接闪装置;
  4 引下线;
  5 等电位接地端子板(等电位连接带);
  6 屏蔽设施;
  7 电源浪涌保护器;
  8 信号浪涌保护器;
  9 天馈浪涌保护器;
  10 线缆敷设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-1-16 16:08:00 | 只看该作者
3 浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合表6.5.1的规定。
6.5.2 天馈线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
  1 天馈线路浪涌保护器SPD应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。
  2 天馈线路浪涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处的等电位接地端子板上,接地线应平直。
6.5.3 信号线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
  1 信号线路浪涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。浪涌保护器SPD也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。
  2 信号线路浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。
6.5.4 浪涌保护器SPD应安装牢固,其位置及布线正确。
6.6 线缆敷设
6.6.1 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应套钢管或其他非金属的保护套管,钢管应与接地线做电气连通。
6.6.2 线槽或线架上的线缆,其绑扎间距应均匀合理,绑扎线扣应整齐,松紧适宜;绑扎线头宜隐藏而不外露。
6.6.3 接地线的敷设应平直、整齐。