发表于 2008-6-11 14:46:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

几乎肯定是接地电阻(主要是接地网形状)和站内接地线的问题!这两个方面的问题最容易引起地电位反击! 这么高的避雷针应该没很大问题(如果该处接地网合格),至多引雷时会在站内设备线路上感应雷电流,装了这么多避雷器,损失不至于如此
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-6-10 22:27:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

反击有没有可能呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-6-10 17:54:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

1、接地电阻值得怀疑。 2、电源避雷器设计不合理,应该设末级精保护。 3、GPS避雷器失效。 4、根据所述雷击损坏情况,这次雷击是避雷针(近距离落雷)接闪,接地电阻超标。过去雷击是远雷或云中闪电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-6-7 22:36:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

高手真的谈不上,只是经验多点而已. 楼主再去了解下: 50KA的防雷器有没被打坏?80的应该根本没启动吧?接地才2欧姆?重新测下地阻,要断开测.这种地方做这么低的地阻不容易呀,会不会接地有问题?地网的形状是怎么样的?泄流面积够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-6-7 15:31:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

我是个新手,刚来没两天。浏览了一些帖子,感觉这里面高手很多啊,而且德艺双馨,佩服德五体投地哈。能有幸遇到各位老师们,真的很高兴!!!以后多多指教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-6-7 09:23:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

唉,我们是甲方,那个做这个项目的吊人还没检查,现场我没去啊,我问乙方可检查避雷针上面可有落闪点,他们居然说不知道。一群废物啊。但设备是我们自己的啊,保护设备重要啊。 从这么严重的雷击情况看,应该毫无疑问,肯定有落闪点。 谢谢胡子了
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-6-7 09:12:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

LA-BZ2000避雷针上有落闪点吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对