发表于 2006-1-5 10:01:00 | 只看该作者
山上做用什么材料好些?
回复 支持 反对

使用道具 举报

114
发表于 2005-12-30 08:30:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由guangchao在 2005/12/30 0838am 第 1 次编辑]

下面引用由bee2004/08/21 11:31pm 发表的内容:
除此之外还可以换土、灌盐水等。还不行的话就叫检测人员把检测仪器的两根辅助地极插在地网上方,肯定通过。

TO :bee这不是糊弄检测人员吗?检测是为了安全,不是为了卡某个工程,这一点楼上的是不是没搞清楚呀! [em08]:
回复 支持 反对

使用道具 举报

113
发表于 2005-12-29 23:36:00 | 只看该作者
雷神,你们检测的时候通常用哪些表呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

112
发表于 2005-12-29 23:34:00 | 只看该作者
最近有个杆塔接地,说的土壤5000欧米,在光秃秃的山上,要求做到5欧,你们说怎么做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

111
发表于 2005-12-26 00:52:00 | 只看该作者
目前最难做的事情是:在不增加变电站接地网面积的情况下,如何对变电站接地网的工频接地电阻进行改造。
回复 支持 反对

使用道具 举报

110
发表于 2005-12-26 00:51:00 | 只看该作者
下面引用由大白菜2005/11/07 10:57am 发表的内容:
嘿嘿 当然是工频接地 冲击接地根本不需要做那么低
TO:雷神老爷
俺们现在接的最多的骨头就是电力的 唉 好辛苦啊...

这个可以多交流一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

109
发表于 2005-12-8 14:00:00 | 只看该作者
回填的时候当然全是换的黄土,还加了大量的蒋祖剂,挖出来那些都是石头,和沙粒,新疆的地质条件大家都知道。估计如果不加降阻剂也就十欧姆左右,用普通稀土降阻剂要想把十欧姆的地的地阻再往下降基本没多大用处
回复 支持 反对

使用道具 举报

108
发表于 2005-12-8 10:29:00 | 只看该作者
下面引用由我估计2005/12/02 01:09pm 发表的内容:
前两年给部队作了一个接地,土壤电阻率在4000左右,不过地方倒是很大,做了一个90m*90m的超级大地网,使用了两军用卡车的扁铁角钢,不过降阻剂到使用的便宜的稀土降阻剂。用士兵挖的地沟,场面太壮观了,做下来 ...

你估计用几车别的土回填到地沟内接地电阻会是多少?那就是下了几车降阻剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

107
发表于 2005-12-2 13:09:00 | 只看该作者
前两年给部队作了一个接地,土壤电阻率在4000左右,不过地方倒是很大,做了一个90m*90m的超级大地网,使用了两军用卡车的扁铁角钢,不过降阻剂到使用的便宜的稀土降阻剂。用士兵挖的地沟,场面太壮观了,做下来也就8点多,在高土壤电阻率地区作接地整个一个郁闷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

106
发表于 2005-11-8 12:16:00 | 只看该作者
我们在云南做地网时也是随便打两个角钢下去就小于1欧!