发表于 2008-8-31 12:47:00 | 只看该作者

回复 124# 通天雷神 的帖子

我是径流式水电站的,电站地网主要是主厂房接地网,大坝接地网,水库上方未做地网;现有地网0.97欧,要求降到0.5欧以下,有意的请近日联系。he2096#163.com (#应为@)
回复 支持 反对

使用道具 举报

124
发表于 2008-5-31 21:54:00 | 只看该作者

回复: 如何做一个小于1欧的地网?

原帖由 大胡子 于 2008-5-31 8:24:00 发表 [quote] 原帖由 shmily_pl 于 2008-5-19 18:55:00 发表 郁闷倒起!!! 我搞第一个工程就接的是0.5欧的!!!!!!! 我晕
您在哪儿接的活?多少钱找的?电力的活? 要不俺帮您请通天老师去给你看看现场? [/quote] 我能干好自己的事已经不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

123
发表于 2008-5-31 08:24:00 | 只看该作者

回复: 如何做一个小于1欧的地网?

原帖由 shmily_pl 于 2008-5-19 18:55:00 发表 郁闷倒起!!! 我搞第一个工程就接的是0.5欧的!!!!!!! 我晕
您在哪儿接的活?多少钱找的?电力的活? 要不俺帮您请通天老师去给你看看现场?
回复 支持 反对

使用道具 举报

122
发表于 2008-5-30 20:28:00 | 只看该作者

回复:如何做一个小于1欧的地网?

做的多了,有经验了,也就不想多说了。也就知道水有多深了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

121
发表于 2008-5-30 17:10:00 | 只看该作者

回复:如何做一个小于1欧的地网?

  记得刚做防雷这行的时候,搞了不少机房防雷还比较顺利,以为防雷就是安装几个防雷器和几根角钢扁铁搞个泄流坑,但一不小心低价接了个1欧接地要求的工程,结果一下子把牌子给砸了。 后来开始搞电力系统变电站、水电站,才发现这里面的学问还有不少,作为一个后生晚辈还有更多东西向老前辈们学习的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

120
发表于 2008-5-26 21:51:00 | 只看该作者

回复:如何做一个小于1欧的地网?

还是高人多
回复 支持 反对

使用道具 举报

119
发表于 2008-5-21 10:48:00 | 只看该作者

回复:如何做一个小于1欧的地网?

表不是重点,再好的表,测量方法存在问题,结果还是会有误差,主要还是测量方法得不得法。 提供一个自耦变压器、电流互感器、电流表、电压表、刀闸及电流线、电压线、接地极、扁铜裸线、GPS定位仪这些普通设备,一样可以做大电流法接地实验。 应该注意的是,为了检验实验数据的科学性和规律性,电流线的距离(地网对角线的4-5倍,短了效果不明显,长了放线累),电压线和电流线的距离比例(0.618倍,少了实验数据偏小),每个测试点正负5%移动电压线(检测实验数据的规律性),换相(清除地网干扰电流),换测试点(检测地网是否有弱连接)等方法来检验实验结果。 现在比较流行的是使用简便测试仪(一般设备要过十万,但使用方便,容易造成的是试验人员不注意科学测试方法,测试结果往往误差人为扩大) 用土设备(测试设备中的自耦变压器象毛铁一个,使用又不方便,但测试人员一般都比较重视测试方法,其结果往往比较好) 我们公司都有这些设备,但在使用中,常常使用毛铁来测试,一是可以提高工作人员的业务水平,二是这东西业主看了还比较容易忽悠一下科学性,规律性什么的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

118
发表于 2008-5-20 19:19:00 | 只看该作者

回复: 如何做一个小于1欧的地网?

原帖由 shanty 于 2005-12-29 23:36:00 发表 雷神,你们检测的时候通常用哪些表呢?
一般对于大的接地网,使用异频(45Hz\55Hz),3A的大地网测试仪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

117
发表于 2008-5-20 17:41:00 | 只看该作者

回复: 如何做一个小于1欧的地网?

原帖由 shanty 于 2005-12-29 23:34:00 发表 最近有个杆塔接地,说的土壤5000欧米,在光秃秃的山上,要求做到5欧,你们说怎么做?
你确定土壤电阻率没说错吗?5000唉,分析一般是少雨的全岩石山地,应该是花岗岩,和火星上的岩石含水量差不多。 从接地降阻的方法来说,无外乎三种方式的合理利用,一是改变土壤电阻率,二是扩大接地面积,三是使用低电阻材料,根据你的环境来考虑经济可行的方案。 根据你的情况,我想首先要了解业主的投资情况,当地的地下水位情况,首先考虑改变土壤电阻率(深井接地的方式),如果深层土壤电阻率无多大改变,就只有考虑引外来扩大接地面积,如果条件还是不具备,就只有选择离子接地体这类的了,三种方式根据环境配合使用,但最重要的还是资金和环境情况。 我们一般做0.5欧左右的水电站接地最少要250万,大一点的站一般要过400万。土壤电阻率都没你高,你自己考虑吧,我是介意在5000以上土壤电阻率的不要做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

116
发表于 2008-5-19 18:55:00 | 只看该作者

回复 31F 接地者 的帖子

郁闷倒起!!! 我搞第一个工程就接的是0.5欧的!!!!!!! 我晕