下面引用由通天雷神在 2004/01/04 12:50pm 发表的内容:引下线的线径?从哪里到哪里的线径啊?
这样不可以。
只要不小于标准的数字就一定没有设计上的问题。
引下线是有国标要求的。明敷圆钢大于Φ8mm;扁钢截面积大于48mm[2],厚度大于4mm。暗敷圆钢大于Φ10mm;扁钢截面积大于80mm[2],厚度大于4mm。烟囱圆钢大于Φ12mm;扁钢截面积大于100mm[2],厚度大于4mm。
这个有什么问题吗?一般都是用Φ10mm圆钢;40×4mm扁钢做的啊。好奇怪的一问。
前两天我听王厚余老先生讲课,关于这个问题王老是这么说的:“等电位和不重新做接地的前提是,建筑物的接地电阻足够低,使用寿命可以足够长,所以没有重新做接地的必要”……“但是对于建筑外的用电设备,一定要重新做地网,不能从建筑内将PE线引出,不然一旦一相短路,建筑外操作设备的人就被打死了。这样的电位没有办法等”。
所以,单纯和盲目强调‘等电位’的人,在走一个防雷的误区。我会后还问了王老一个问题:我个人觉得‘等电位’是有‘局限性’的。起区域仅仅限于建筑内。