接地电阻越小,设备真的就会很安全吗?

[复制链接]
15
发表于 2004-1-6 09:23:00 | 只看该作者
这个也没有多大问题啊。你觉得多少截面积合适呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-1-6 09:16:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/01/04 12:50pm 发表的内容:
引下线的线径?从哪里到哪里的线径啊?

我说的是SPD的PE引线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-1-5 16:41:00 | 只看该作者
上述从地网中引出PE线,如果其它线(照明、通讯等一切线路)都引自建筑物,那也是一样是等电位处理;

这样不可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-1-5 16:36:00 | 只看该作者
等电位应该没有局限性,只是你如何去理解的问题,上述从地网中引出PE线,如果其它线(照明、通讯等一切线路)都引自建筑物,那也是一样是等电位处理;做地网同等电位处理在防雷击是有关系,但不是必然关系。一般两幢建筑物之间有一定的距离,应单独做接地,或者同另一建筑物连接做成共网形式。实际从词意上理解,等电位与地网或接地电阻是没有关系的两个系统概念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-1-4 16:35:00 | 只看该作者
按照标准做就好了。标准的数字是有依据的。

只要不小于标准的数字就一定没有设计上的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-1-4 14:52:00 | 只看该作者
国标要求是很原则的,他用的都是大于。。。。
马鞍山气象局院内有一铁塔,四立柱的,其中有一根于水泥墩接触处熔断。据说是雷打的,接地问题?线径问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-1-4 12:50:00 | 只看该作者
引下线的线径?从哪里到哪里的线径啊?

引下线是有国标要求的。明敷圆钢大于Φ8mm;扁钢截面积大于48mm[2],厚度大于4mm。暗敷圆钢大于Φ10mm;扁钢截面积大于80mm[2],厚度大于4mm。烟囱圆钢大于Φ12mm;扁钢截面积大于100mm[2],厚度大于4mm。

这个有什么问题吗?一般都是用Φ10mm圆钢;40×4mm扁钢做的啊。好奇怪的一问。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-1-4 10:27:00 | 只看该作者
光接地电阻小也不行,一定要保证引下线的线径。我就见过实测接地电阻3欧,却因线径小而放电不及时而引发的事故。总的说来电阻小还是有利的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-1-3 10:55:00 | 只看该作者
d
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-12-30 11:00:00 | 只看该作者
看到一篇文章,里面说:“王厚余老先生说过,只要做好等电位连接就可以了,没有必要做地网,没有必要管接地电阻是多少欧姆,等电位了,没有电压差了,接地电阻大还是小都不影响设备和人”。

前两天我听王厚余老先生讲课,关于这个问题王老是这么说的:“等电位和不重新做接地的前提是,建筑物的接地电阻足够低,使用寿命可以足够长,所以没有重新做接地的必要”……“但是对于建筑外的用电设备,一定要重新做地网,不能从建筑内将PE线引出,不然一旦一相短路,建筑外操作设备的人就被打死了。这样的电位没有办法等”。

所以,单纯和盲目强调‘等电位’的人,在走一个防雷的误区。我会后还问了王老一个问题:我个人觉得‘等电位’是有‘局限性’的。起区域仅仅限于建筑内。

回复 支持 反对

使用道具 举报