回复 雷工 的帖子
感谢你的支持,或者是英雄所见略同。
换一个客观的角度思考,我们是做接地的服务方,电力公司是接受服务方,我们自己说自己的东西好,不算好,要电力公司这个使用方说好,才是真正的好。能够在众多接地产品中脱颖而出拿到国家电力公司说好,并且发文推广,我想在怎么说水平也有几分。
有人把社会看得太过黑暗,觉得层层都可以经过勾兑通过评审与鉴定,直接把所有专家学者打成伪君子,也太过了吧!
我们在安装过程中有一个换土要求,本质上与使用降阻剂是一致的,黄泥的电阻率比较低,去置换了接地球周围的高电阻率
泥土,相当于使用了天然低成本的降阻剂。目前对降阻剂的非议比较多,主要集中在使用寿命上,我们不好说,但是至少我们的产品经得起长达20年的考验,并且接地电阻成逐年下降趋势。
在接地电流的通路中,接地面面积是按半径的平方增大的,在串联的各段导体中又电阻与电阻率成正比,电阻最大一段基本确定了电路的通电流量,从这个意义上来说,在万不得已的情况下,我情肯选用加大接地球,而不选用使用降阻剂。
|
|