10KV的移动变电站是种矿用变电站。露天煤矿、铁矿、下井电源等。是从6KV增容来的。 在13年前,我国引进了英国布鲁十公司很多这样的设备,这个东西的短路阻抗比较小,所以,一般要求小阻抗接地。 一般情况,我们都设计接地阻抗为1欧姆。 其实,这个东西不是象你想象的那样每天都要搬个地方的。是可以移动,但是,不是天天移动。一年移动那那么3、4次也就差不多了。 一般的做法是:在它周围,距离它5米,做个方形接地网,在四角用潜孔钻打上4个15米深,直径75mm的孔,把钢筋放进去,灌些降阻剂等接地材料。然后,从这个四个角网外引钢绞线,引的长度到达到1欧姆为止。一般,每条在300到500米。到时候搬设备的时候,把埋地的钢绞线一收,那几个孔就不用了。