ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 通天雷神
打印 上一主题 下一主题

[转帖]计算机通信系统防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-25 23:33:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LBSALE[100]LBSALE[这个贴子最后由通天雷神在 2003/09/02 03:04pm 第 1 次编辑]

计算机通信系统防雷


  计算机机房网络通信系统雷电防护包括广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等。

  广域网远距离传输数据通信,在进入机房设备(调制解调器或其它设备)前端应安装具备二级保护的防雷保护器,第一级一般为惰性气体火花间隙放电器,通过RLC解偶后,进入第二级半导体过电压保护器。需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保护器的损耗指标应该适应计算机设备的IEEE标准通信的有关要求。

  数据传输线路(X.25、ISDN、DDN等)的防雷保护器必须能够抵御和吸收(8/20uS感应雷击)5KA雷电流,须具备线路与大地之间及线与线之间的雷电保护。进行PSDN等防雷设计,必须在使用前详细了解防雷器件及设备的工作要求。例如:PSDN调制解调器有带铃压和不带铃压二类,带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。如果两类防雷器混装,将对前者造成通讯信号短路,对后者造成防雷工作能力丧失。

  局域网雷电防护的重点是做好局域网网线的屏蔽,同时加强终端设备局域网端口的雷电防护。局域网络通常以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。在局域网络的两端安装避雷器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。局域网的网口应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用防雷器。出户的局域网线及BNC远程局域网也须安装防雷器。485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装匹配的防雷器,匹配原则应参照防雷标准和计算机通信协议。

  无线通讯经常在建筑物上架设天线,属于地面特别突出物,是雷电释放的危险途径。馈线进入设备前应加装防雷器。防雷器的插入损耗要求较小,所以一般只能使用间隙放电器件进行有效防护。光缆一般不会传导雷电,但光缆金属护套和金属芯线可能引入雷电烧毁设备,必须在进入设备之前,使芯线和护套接地,以达到避雷的目的。

沙发
 楼主| 发表于 2003-6-27 12:05:00 | 显示全部楼层
呵呵,本斑竹职责就是专灌这水的:)

能用上就好。我觉得俺这块坛子多发点解决实际问题的东西好,别再科普了。因此申请了一块新坛子,专门请各位高手科普。希望支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-7-18 20:18:00 | 显示全部楼层
真心祝愿你早日成为‘老手’和‘高手’:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-10-24 10:15:00 | 显示全部楼层
“带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。”

你看它适用的系统就可以。带震铃的是TELE,不带震铃的是DDN。这样比较好区别。

另外:SPD造成网络传输速度下降的原因很多,要分清主要是由于哪几种原因造成的,然后才能找到解决的办法。比如ADSL系统网络传输速度下降的原因最常见的原因是阻抗不匹配、系统传输速率bit数不确定造成的,而不是主要由于插入损耗参数等等造成的。一般的设计人员容易走误区。

10M/100M系统本身在不同传输速率下其信号衰减就是不一样,和加不加SPD关系不大,是系统的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-3-22 23:53:00 | 显示全部楼层
你也发表一点个人的见解啊。有好见解有奖励的。

昨天就奖了2000出去。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-3-29 20:26:00 | 显示全部楼层
当线路中装有两级或者两级以上SPD的时候怎么计算插入损耗知道吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-3-31 12:34:00 | 显示全部楼层
不一定都是SPD的问题。很多时候要看布线的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-4-1 21:05:00 | 显示全部楼层
一般上面有标注的电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-7 16:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表