ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 22667|回复: 68
打印 上一主题 下一主题

做地线时,加注盐水,起的效果到底有多好,坏处是什么 ,请那们 (无内容)

[复制链接]
楼主
发表于 2004-3-4 22:42:00 | 显示全部楼层
有比盐便宜的东西:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-3-6 11:59:00 | 显示全部楼层
哈哈。经典!

还有更有意思的呢:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-3-7 22:35:00 | 显示全部楼层
不是。如果在内蒙做防雷接地,建议使用白音乌拉的土。土不要钱的,但是比盐好的多。飘渺傲雪说的没有错,依据土壤PH值和干燥度的不同,添加盐后,有时候接地电阻不降反增。我国现在使用的降阻剂PH值都是大于10的。仅仅个别是9到10之间。

由于GB 50057标准只允许使用降阻剂,而未允许使用其他接地产品,因此……我看还是先不接地是什么弄明白以后再想办法吧。哈哈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-3-12 09:31:00 | 显示全部楼层
沙土和沙地可以选与硅、钙的氧化物表面亲和特性好的降阻剂。比如TERC。使用水硬物固定接地体。比如:石膏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-24 12:34:00 | 显示全部楼层
多谢接地者的实验!

对这样的实验表示支持!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-10-27 09:37:00 | 显示全部楼层
下面引用由王志荣2004/10/26 05:30pm 发表的内容:
^_^哈哈!!!用降阻剂!时间就长吗?

河北某电站的接地,1988年施工,到2002年9月挖开,物理降阻剂层依然完好,但金属锈蚀严重,因此进行技术整改。历时14年,算不算时间长?我有整个地网整改的照片资料。可以核查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-2 16:52:00 | 显示全部楼层
呵呵。已经不错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-11-15 14:17:00 | 显示全部楼层
下面引用由白头翁2004/11/12 03:31pm 发表的内容:
你以为那是些好东西吗,说的好是启到降阻的功能,不好听的是埋垃圾.

The whole world knows that
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-16 14:39:00 | 显示全部楼层
下面引用由大胡子2004/11/15 03:21pm 发表的内容:
对比之下模块和等离子棒还是有社会主义优越性的

其实,你不说的话还好一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-17 02:13:00 | 显示全部楼层
下面引用由ccjsydz20052005/08/12 03:04pm 发表的内容:
用非金属接地模块最好!!

开玩笑的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-5 03:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表