不和你开玩笑了。一般出现这种现象的情况如下:

1、做地网前测试的接地电阻值本身不准确。
2、接地电阻测试点发生了改变,造成误差增大。
3、新地网与原地网的连接角和连接方式不对,形成不了接地环路,测工频接地电阻的时候流差变小,因此电阻变大。
4、如果是数字表,看看电源是否稳定,可能是表的问题。
5、也有可能是你的垂直接地体太深了,表层土电阻率低,深层土电阻率高,所以,打的越深接地电阻反到越高。

你连情况都搞不清我也只好先这么建议了。呵呵,别指望我再多告诉你点什么。哈哈。