ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 16714|回复: 47
打印 上一主题 下一主题

[原创]关于两接地网并联的一点看法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-3-9 21:48:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[watermark]某观点认为:假设一个接地网的土壤电阻率分布成2块,地网面积为A=A1+A2;其中,A1部分的土壤电阻率为ρl,接地电阻为R1;A2部分的土壤电阻率为ρ2,接地电阻为R2,根据接地电阻的简化计算式,则有:

总地网的接地电阻为R1与R2的并联值

当某地网的土壤电阻率分区数超过2个时,可以采用上述方式两两合并而得到总的等值土壤电阻率。

这个观点和计算对吗?请专家说点意见。[/watermark]

沙发
 楼主| 发表于 2005-3-9 21:50:00 | 显示全部楼层
我个人认为此计算欠妥。

取极端例子:当ρ2→0;A2→0时。假设在一个盐水池中只放一根角钢。那么,难道R→0??不可思意。

按这样的计算,以后在改造变电站地网的时候,在一个土壤电阻率非常低的地方,打一个面积可以忽略不计的钢筋不就完了吗?呵呵。而这样的理论在我们防雷行业很流行。

还有,这样的东西并没有说两地网相距多远的时候可以并连。难道我在北京做一个地网,在上海做一个地网,两个连接起来接地电阻也这样算?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-3-10 21:36:00 | 显示全部楼层
哈哈。风雷剑老兄说的对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-5-16 19:53:00 | 显示全部楼层
哈。好~!看来我又可以给你们上课了。开心。进步真大啊。哈哈。

我出差回来找一天给你把这些讲清楚:)要认真听啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-8-17 00:28:00 | 显示全部楼层
恩。我看到一个标准里的公式,和我上面说的公式差不多,问了编标准的专家,觉得是有一定道理的。

那就是两闭合地网并联后的接地电阻与地网各自的接地电阻有关,与地网各自的土壤电阻率有关,与地网各自的利用系数有关。

公式到不重要了。有空让solemnity做成图片发生上来好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-8-21 17:22:00 | 显示全部楼层
得了。我是画图没你画的好。只好麻烦你了。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-8-23 17:18:00 | 显示全部楼层
等我回到广州做成图片发上来:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-9-13 17:34:00 | 显示全部楼层
哈。我这些天忙的快死了。等等吧……
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-10-18 12:09:00 | 显示全部楼层
呵呵。写了篇论文了。发出来后可以看看。中国防雷里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-5-10 12:10:00 | 显示全部楼层
下面引用由whbillion2006/05/10 11:24am 发表的内容:
两个地网并联,是否接地电阻就会比两个地网接地电阻都要小呢?

1、看怎么连。2、不很一定,受条件限制。3、符合条件的一般情况下是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报