发表于 2003-7-2 00:22:00 | 显示全部楼层
1、设计计算方便,施工也简单
2、耐候性好、季节变化少
3、抗腐蚀强(具偶的理解,是所有接地材料里最能防腐的)
4、工程利润高
5、工程利润高
6、工程利润高
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-7-7 11:52:00 | 显示全部楼层
对不起
我确实搞不定
2个接地模块要求达到05~1欧姆的接地电阻
我确实没有 办法
其他朋友有办法吗

以上海土壤电阻率很好的情况算
土壤电阻率40欧姆米
单体接地电阻应为6.4欧姆,
并联2只理论计算接地电阻为3欧姆以上
加上2袋降阻剂的效果根据你的测量达到2.2欧姆

兄呀
我觉得已经可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-7 14:23:00 | 显示全部楼层
一般是平着放
50*50*5 2.5米的钢钎是什么东东?
直径50?
那另外一个5是什么?
是5根一组吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-7 14:25:00 | 显示全部楼层
或者是壁厚5的钢管?
要是它的单支接地电阻为13欧,4根就可以作到0.5欧
我就不大理解了
是不是测量上方法不同?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-8 02:19:00 | 显示全部楼层
不好意思
被“钢钎”误导了
总以为是圆的
没想到是“角”
脑袋一时没转过弯
丢大脸了:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-7-11 10:59:00 | 显示全部楼层
广大兄说的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-8-3 17:23:00 | 显示全部楼层
下面引用由大广2003/08/02 09:57am 发表的内容:
比方说:在相同的土壤电阻率情况下,使用角钢和紫铜效果一定会不同的。

??
为什么?
有实验依据吗?
理论相违背
是不是新的理论?
我做过的实验
结果与您说的不同,是不是我们的实验方法不同?
如果您有做实验的话
可不可以介绍一下方法和结果
学习ing

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-8-3 17:26:00 | 显示全部楼层
下面引用由大广2003/07/18 07:46pm 发表的内容:
我的柔性石墨接地体的体电阻相当于紫铜,而价格相当于紫铜的1/4,适用于山区
kal-2@sohu.com

请教,
与紫铜导电率相当的石墨材料?
导电率是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报