山顶岩石做防雷接地

[复制链接]
楼主
发表于 2008-6-17 08:02:00 | 显示全部楼层

回复:山顶岩石做防雷接地

山有多高?是30米一圈还是边长30米的沟?用了多长40*4热扁做到的6欧姆?有点怀疑.
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-6-24 12:24:00 | 显示全部楼层

回复: 山顶岩石做防雷接地

原帖由 又见星空 于 2008-6-20 14:05:00 发表 注意水分的保持,说点JS应该具备的手段,接地电阻的测量方法是可以灵活掌握的,土壤电阻率是可以灵活改变的(加工业盐比加降阻剂效果更明显,搞桶水连水桶一起埋进土里更好 )
GOOD GOOD STUDY
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-4 22:41:00 | 显示全部楼层

回复:山顶岩石做防雷接地

你们就做JS吧,俺第一个回复就说了按楼主的讲法怎么算也做不到6欧姆,“测”到6欧姆是有可能。在这种山顶俺以前也做过几个,山上没电没水,施工成本比平地高了好几倍,平均也就做到二十多欧姆,十欧姆都难,还想1欧姆,疯了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-14 08:06:00 | 显示全部楼层
"电视塔和电力铁塔都是小于1欧姆的"? 请用标准和实际数据说话.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-7-14 08:41:00 | 显示全部楼层
微波中继站地网的工频接地电阻值应不大于10Ω。微波枢纽站地网的工频接地电阻值应不大于5Ω。 无源中继站地网的工频接地电阻值为20~30Ω。架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器保护接地的接地电阻值应不大于10Ω。 没有一个标准规范说明必须是小于1欧姆的,都是提到共用接地时, 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2.5规定:防雷接地与交流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-11-17 18:44:00 | 显示全部楼层
四极法,摇表和电子表都有用.