##其二是铜包钢接地电阻值的问题,铜包钢是一节一节相互连接的,每节之间的连接用的是连接器,连接器的直径要比铜包钢产品直径大,这时第一节打入地面后,打入第二节由于连接器的直径比铜包钢产品直径大,第二节以上的产品是不会与土壤接触的,至少不会完全接触的,接触的是连接器,这对接地电阻值是有影响的。##首先:长度比较深的需要连接器的铜包钢接地极本身就不建议使用连接器敲击,那样在连接头部位会产生侧应力造成连接器破裂。其次,一些国内外的厂家为了图方便,节约成本,统一生产短的接地体用连接器来连接本身就是不科学的方法,科学的做法是常规深度以需求长度一体生产。需要做加长的深井必须钻孔。
##其三是铜包钢本身电阻的问题,国内铜包钢的生产厂家是采用钢杆穿入铜管中,然后拉长铜管,让其管径缩小使其附在钢杆上,为了让钢杆顺利地穿入铜管当中,生产过程中会在钢杆的外壁和铜管的内壁涂抹大量的润滑油,拉伸铜管后大部分润滑油被挤出。但是还是有少量的润滑油残存在里面的,而这点残存会在钢杆与铜管之间形成很薄的油膜,这层油膜是绝缘的同时油也会分解成酸性物质从内部腐蚀钢棒,所以既影响本身的电阻又影响故障电流顺利地通过它散流到土壤中##这个就更不用说了,目前国内的铜包钢的生产有三大类工艺,文中所述是套管式工艺,本身就不符合接地的要求,目前国内只有华东某厂家一家在这么做,除该工艺外主流工艺是连铸工艺和电铸(即电镀)工艺。这两种工艺大大优于套管式工艺,而且基本克服了内部腐蚀的问题,至于我公司最新开发的复合式工艺更是远远超出了这个范畴。
TO:通地雷神,
@该文章中有部分节段的确是说明了行业内目前生产的一种工艺,的确存在啊。还有在施工过程中的施工方法千差万别你所说的工艺要求有些牵强了。@某一种形式的存在就可以否定其他所有形式?更何况这种形式还不是主流,本身就不符合接地要求.呵呵.
@说原理,多种金属复合必然存在电位差,不同电位的金属必然存在电腐蚀很浅显的道理都不知道吗?还是要说你的产品不存在这种问题?@电腐蚀?呵呵的确客观存在,可是电腐蚀的速度是多少?目前世界上有那些解决电腐蚀的方式你知道吗?解决这些问题的手段其实是很多的
下面引用由solemnity在 2005/11/14 06:37pm 发表的内容:哈哈,看来我说道白菜大哥的头上不愿意了呵呵,谢谢夸奖目前国际上达到并符合UL人证的铜棒生产企业有:FURSE UNITECH ERICO 好象还没有听说白菜大哥的产品有UL认证,不过感觉白菜大哥的产品在不久的将来会成为 ...
老大,俺没有对您不满意,前面那么过激的说法,语气的确比较过头,但是没有对您不敬的意思,请原谅.回过来说,俺自始自终没说过俺的东西是最好的,因为俺没有和国内所有的厂家的东西做过完整的破坏性对比实验.至于您老大的期望,俺们会为这个努力.