[求助]如何预留卫生间等电位抽头

[复制链接]
楼主
发表于 2003-9-24 08:58:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2003/09/24 09:01am 第 1 次编辑]

yzxiaoxiawei  :     
    1. 等电位不同于等压环,做等电位是必要的。
    2. 同意不同意是他们的事,防雷者只管讲解和监督,只要讲明利弊,甲方会支持你的!但要注意的是外引的主筋一定要上下贯通,也就是此主筋一定要焊接到接地网上,不能随便就近找根筋焊上,那样不保险。[fly]em13: [/fly]
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-9-24 22:07:00 | 显示全部楼层
卫生间等电位MEB应该直接通过柱筋连到基础接地体。
1.沿卫生间墙壁暗敷一圈镀锌扁钢(砌筑墙体时预埋),与引下线柱筋焊接,留出等电位联结端子板。我这里是这样设计也是这样施工的。
2.将等电位联结端子板与引下线柱筋焊接,其它金属部件用穿管导线与MEB联结。
可推敲一下97SD567,多实践。
随便说说~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报