设备遭雷击坏原因?

[复制链接]
楼主
发表于 2003-8-20 12:51:00 | 显示全部楼层
1. SPD 有没有动作。
2. SPD之间有没有满足距离要求,开关型SPD与限压型SPD之间10米,限压型SPD之间5米(第二级与第三级之间5米)
3. 第三级SPD是否紧靠设备。(但你是在配电房就被打坏,应该不必考虑)

4.配电房内被毁的设备都是啥,要是有拓扑图这问题就好找了。这点最重要,否则只要瞎猜了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-10-17 15:56:00 | 显示全部楼层
现在的新建大楼的弱电井里都有可以起到等电位连接作用的扁钢,而且是好几根,一直通道地下室。在这种地方接地就简单了,先在被保护设备附近做一个等电位母排,然后再把母排和弱电井里的扁钢用两根(怕其中一根断了)连起来就行了。
回复 支持 反对