关于II类试验的SPD能否加在LPZ0与LPZ1边界的问题。请不吝指教。

[复制链接]
楼主
发表于 2016-6-23 17:19:08 | 显示全部楼层
不建议使用8/20波形的SPD   这个东西很难解释清楚,GB50057是在第4.2.3条黑色加粗字体(强制规定) GB50343是5.4.3条中的规定,而且说的是第I或第II类。所以还是建议你用10/350波形的,如果是从造价上考虑的话可以选用15KA的 或者如果安装空间不够的话就只能选择复合型的。