ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 人生至乐
打印 上一主题 下一主题

求助--公司二栋建筑避雷阻值不达标该如何整改?

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-8-16 15:40:14 | 显示全部楼层
不知道土壤电阻率是多少?因为还涉及到有效地网的问题。三类防雷建筑物每根引下线所接有效地网的接地电阻应不大于30欧姆。因此,增设的人工地网可就近埋设在车间90米长的一面或两面的适当位置。2.5米长的垂直地桩最好用圆钢,角钢很难打下去,与基础地网和各垂直地桩的连接一定要焊接,最好用圆钢比较耐用些,焊接点应注意防腐。注意防跨步电压危害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-8-17 16:12:29 | 显示全部楼层
这种建筑因为是利用构造柱主筋做引下线,只能测综合地网的总接地电阻值,此值到底应为多少《规范》找不到答案,本人有一法06年曾在《中国防雷》发表过。因此,每个人工地网只要保证有2处与基础地网的预留头焊接即可(基础地网引下线在地表下0.5米处预留有接地头,如无,可敲出来),不必设断接卡,更不必与18根引下线都专线连接。垂直地网的地桩打得越深效果越好,地网的接地电阻为土壤的电阻加上土壤与电极的接触电阻,可根据具体情况选用接地材料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-19 15:47:08 | 显示全部楼层
人工地网在任何地方与基础地网连接都行,不一定非要在四角或什么特定的地方.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-8-19 16:28:32 | 显示全部楼层
建筑物防雷用的基础地网的接地电阻按《规范》规定只有每根引下线所接地网的规定电阻值,18根引下线的接地电阻能单独测吗?那么它的总接地电阻应该是多少呢?设计时在确定联合地网接地电阻值时防雷用地网接地电阻值也在考虑之列。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-8-24 11:33:49 | 显示全部楼层
总接地电阻的计算请参考《中国防雷》2006年第4期《防雷设计图审图中遇到的三个问题》。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-8-26 10:48:49 | 显示全部楼层
根据GB50057-1998(2000)联合地网的接地电阻为5.1--8.2欧姆当然不合格。但根据我在《中国防雷》2008第2期发表的论文《防雷用的地网的接地电阻值越小越好吗》和现在报批尚未正式执行的GB50057的新规定是合格的。