才从工地上回来,一个变电站的改造,原设计0.8欧,原施工到1.2欧,我们采用的改造方案就是在地网边沿加1.5的垂直接地极,今天上午做完的,测试下来0.72,达到设计要求。
又见星空 发表于 2009-4-17 20:39
这年头这是什么怪事都有!
即使在大面积的变电站下面布满1.5m的垂直接地体,也只能起到百分之几的降阻效果,这是全世界公认的,既能从理论上推导计算,也有大量实验数据证实,很多接地教程上都有这样的理论推导过程,也有引用的实验数据。怎么一到你们哪里,奇迹就发生了?电磁场的规则便按照你们的意志改变了(我第一次听说过有期望通过在变电站地网周围布置1.5m垂直接地体来降阻的公司,而且,最终结果居然按照这样的意志实现了)?
另外,设计院专家在设计变电站接地网时,都须按照查变电站接地设计规程设计,都会在变电站周围密集布置垂直接地体,我还从没见过不在变电站地网周围密集布置短小的垂直接地体的设计院,这种稀奇的事情居然也被你们碰到了,太佩服你们公司了!
本来好心提醒你,你的接地电阻方面的观念有着很大的问题,结果居然搞成这样,我发现我真是傻到家了。可你觉得这样有意思吗?在生活中,女孩子跟男友吵架后,通常都不会认错,即使理亏了也死不低头,这没什么,因为生活常常不需要理性,需要情趣,但你在技术上这么胡搅下去那就不好玩了,最终只会自己吃亏,被人嘲笑~ |
|