ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: qingdaoele
打印 上一主题 下一主题

山顶岩石做防雷接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-15 22:49:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山顶岩石做防雷接地,全部是风化岩岩石,水平30米挖沟,深1米,40*4热扁,回填降阻剂,黏土,一天后测量为6欧姆,求教如何作到2欧姆,
沙发
 楼主| 发表于 2008-6-20 12:17:00 | 显示全部楼层

回复:山顶岩石做防雷接地

山高在150米左右,我用扬程45米的水泵3台,才打上去水,是否可用并联地网方法,实在不敢乱开沟了(在岩石上打桩不太可能,打井的机器有近1吨重,根本上不了山),费用实在太大了,我采用楼上的闭合地网方法,效果也不是太好。 现在实在是草鸡了,请教各位大侠,有没有作过山顶工程的,介绍一下经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-6-20 12:18:00 | 显示全部楼层

回复:山顶岩石做防雷接地

现在只要求作到4欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-6-22 14:09:00 | 显示全部楼层

回复:山顶岩石做防雷接地

盐水及木炭已经铺了厚厚的一层,不过“又见星空 ”盐水加铁桶埋土里的办法还是头一次听说,不会是你的创意吧,那你可是一个极聪明的人了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-6-22 14:12:00 | 显示全部楼层

回复:山顶岩石做防雷接地

“又见星空 ”,我刚接了一个1欧姆的接地,给个意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-7-11 22:34:00 | 显示全部楼层

回复:山顶岩石做防雷接地

楼上的兄弟,不知你门是不是防雷的,电视塔和电力铁塔都是小于1欧姆的,我们考虑的不是怎样作到1欧姆,而是怎样以最小的代价达到目的,从而获得最大的利润,单考虑材料运输费用,每向山上扛1斤材料,就需要1元钱,这个费用是固定的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册