一.概述:
  
  CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 
  
二.防雷设计的依据 
  
  1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 
  
  2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
  
  3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
  
  4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
  
三.监控系统的网络架构 
  
  1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。

  前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。

  2.监控系统分类
  
  ·同轴电缆传输监控系统
  
  一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
  
  ·电话线传输监控系统 
  
  一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
  
  ·光缆传输的监控系统 
  
  一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
  ·微波传输的监控系统
  一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
  
四.现场勘察:
  
  1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
  
  2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
  
  3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
  
  4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
  
  5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
  
  6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
  
五.方案所达到的目的
  
  保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 
  
六.方案的具体内容 
  
  1.直击雷防护
  
  应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 
  
  2.感应雷防护
  
  对应的防雷器的安装
  
  摄像机:
  
  ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 
  
  ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
  
  ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 
  
  控制器:
  
  ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
  
  监控大楼:

  ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
  
  ·在楼层配电箱前安装对应的220V380V电源防雷箱,作为第二级防护。
  
  ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
  
  ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 
  
  微波发射天线: 
  
  ·在微波发射天线处安装避雷针。
  
  ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 
  
  3.等电位处理及屏蔽 
  
  将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
  
  4.地网制作
  
  地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于10cm,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用4×40的热镀锌扁钢,预留接地测试点。汇接点用规格的扁铜,扁铜扁钢连接处采用气焊,在扁铜上预留Ф8的连接孔不少于三个,配备相应规格的不锈钢螺丝或铜螺丝。(单位为mm)