ASPCN防雷技术论坛

标题: 对于单项电SPD的选择 [打印本页]

作者: fmn7758    时间: 2006-3-27 15:33
标题: 对于单项电SPD的选择
请各位前辈多多指教!

有一个机房它是由变压器直接过来的专线,单是单项电,请问如何选择?
与三项电的选择是否有区别?


先谢过了!!


作者: fmn7758    时间: 2006-3-27 17:24
请大家多多关注!!!
作者: ASP    时间: 2006-3-28 11:13

可能作者笔误

应为单相电防雷器
要有区别,区别是
一般单相用 L-PE + N-PE 两路保护
三相用 L1-PE + L2-PE + L3-PE  + N-PE 四路保护

如果你用模块
单相就用两模块 比如 AM2-40/2
三相就用四模块 比如 AM2-40/4

当然针对不同的供电模式还有其他考虑事项,最好现场请教了解人士


作者: fmn7758    时间: 2006-3-28 15:24
谢谢!

我的意思是指在同一种情况下,如果对220v和对380V的电源做防护是否有区别!?
例如说同是对二级做防护:一个是单项电也就是220V;一个是三项电也就是380V。对这两种情况下选SPD的大小时是否有区别?


作者: ASP    时间: 2006-3-28 16:21

看你怎么设计

三相电如果对pe线或n线做保护,每相对地都是220v,和单相没有差别

但如果你要设计相相间保护,所谓差模或横向保护,则是380v

三相的 spd参数Uc得大于单相的




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2