ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助高手:关于氧化锌避雷器泄漏电流 [打印本页]

作者: vcdp    时间: 2006-3-28 17:55
标题: 求助高手:关于氧化锌避雷器泄漏电流
我手上有一个南京伏安电气有限公司生产的JCQ4C-Y1型避雷器用监测器,当泄漏电流大于0.1ma时带电指示灯亮,大于0.34ma时,警示指示灯亮,现在我想知道的是,厂家为什么要取这两个值。谢谢!
作者: ASP    时间: 2006-3-28 22:37
[这个贴子最后由ASP在 2006/03/28 10:44pm 第 1 次编辑]

最好的回答来自:南京伏安电气有限公司

也可以想想是不是这个原因 :
0.1mA  - 人体感知电流
0.34mA - 人体危险电流

可以在网上嗖嗖资料验证

经google搜索:
安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下:

电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。

人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.


所以要涉及电压的问题,人体大致阻抗 和 避雷器分压的问题了

估计是用此模式思考可以接近答案


作者: 帅帅    时间: 2006-3-29 10:11
向老板学习了
作者: vcdp    时间: 2006-3-29 10:32
我所知道的是这两个值不是出去安全考虑,它们是用来反映避雷器劣化程度的,这个型号是用于10KV的氧化锌避雷器,我查阅了很多文献和相关标准,并没有发现如何确定这些值,所以应该是厂家自己定的,如果是厂家针对某种避雷器所做实验得到这两个值也还可以解释,但这种监测器对于10KV基本是通用的,所以我就不能理解了。这个公司的网站http://www.njvoltamp.com现在访问不了,无法得到相关信息。
作者: aichen    时间: 2006-3-29 16:34
不懂,怎么ZnO的漏电流怎么和 人体感知电流\人体危险电流联系到一起呢

作者: ASP    时间: 2006-3-29 18:03

首先,我也不知道正确答案,我是猜的

+====================================================================

假如漏电流为 0.1mA

假如在220v系统

此时 mov 的内阻 = 220/0.1mA

此时万一和mov相连的外壳接地不良或断线

220V 串联了 MOV 和人体电阻接地


===========================================

另外,在1990年松下公司的压敏电阻手册上,对mov的要求是 < 100uA


作者: vcdp    时间: 2006-3-30 10:59
关于这个问题,我还在继续查询相关资料
作者: ccliuwl    时间: 2006-3-31 21:03
[这个贴子最后由ccliuwl在 2006/03/31 09:15pm 第 2 次编辑]

查一下对10kV避雷器绝缘电阻的要求,0.1毫安是否对应50兆欧(用5000V兆欧表),0.34毫安对应的是50/3兆欧.检测劣化与绝缘电阻应该密切相关.
监测仪应该是个在线微安表原理,10kV相电压5.78kV,和上面推论相符.
作者: vcdp    时间: 2006-4-1 10:29
非常感谢ccliuwl,我在网上查了下,一般10kv电网绝缘要求都远大于50M啊
作者: ccliuwl    时间: 2006-4-1 19:54
那个设备是有源的还是无源的,如果是无源的应该串在回路中作微安表,若有源应并接在避雷器(或部分)上输出个电压监测绝缘电阻.根据原理反推,应能找出线索.
作者: vcdp    时间: 2006-4-1 20:54
串联的,测流回路自身还并联了一个保护MOA阀片

这个值肯定和MOA老化程度有关,可惜找不到取值依据


作者: coolshu1972    时间: 2006-4-2 12:26
应当是MOV的劣化指示,相关资料在搜集
QQ584613669
作者: ASP    时间: 2006-4-3 22:51
[这个贴子最后由ASP在 2006/04/03 10:56pm 第 7 次编辑]

续第 6 楼继续胡猜
文中谈到 :“当泄漏电流大于0.1ma时带电指示灯亮,大于0.34ma时,警示指示灯亮”

意即:
IL>0.1mA ---> 带电
IL>0.34mA ---> 危险

皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;

-----------------------------
1)假如避雷器系统电压是4kV
假如漏电流为 0.1mA 在 4kV系统
此时 mov 的内阻 = 4k/0.1mA=40kk ohm =40000kohm

如果有人摸到mov外壳

4kV 串联了 MOV 和人体电阻接地

人体串联分压值= 100kohm*4000V/(100kohm+40000kohm)=~10V


-----------------------------
2)假如避雷器系统电压是220V

2.1)IL>0.1mA ---> 带电


人体串联分压值= 100kohm*220V/(100kohm+2200kohm)=9.56   ~~~ 10V

可见:不论在什么电压等级下,如果避雷器漏电流为0.1mA时,如果人摸到避雷器外壳
将有可能承受 10V的压降

2.2)IL>0.34mA ---> 危险
人体串联分压值= 100kohm*220V/(100kohm+220v/0.34mA)=29.4V   ~~~ 36V

-------------------------------
如果反映到"我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。"

[B] -- 和12V / 36V不远了,乱猜能猜到这么近也不容易啊 :)

-------------------------------
我猜想:


不管什么规定和怎样规定,既然是绝缘阻抗,就应该和人身安全相关才对,因为那是“根源”


[B]只是标准的规定肯定不会像我这样胡猜乱算罢了:)


作者: 通天雷神    时间: 2006-4-3 23:42
有意思的话题。我回家好好看看。
作者: 守护天使    时间: 2006-4-4 13:19
觉得几个解释说服力都不是很强!
作者: 帅帅    时间: 2006-4-4 14:27
听高手讨论也是一种造化!!
作者: vcdp    时间: 2006-4-4 14:32
找了相关标准得到的一点线索

继续讨论


作者: ccliuwl    时间: 2006-4-4 21:20
是在线微安测试,与绝缘电阻测试不同.
对于不同型号的避雷器规定的在线泄漏电流也不同.参见附件.
作者: ccliuwl    时间: 2006-4-4 21:25
阀型避雷器参数
作者: mote696    时间: 2006-4-10 09:31
哦,说服力不是很强。
作者: 地煞    时间: 2006-4-11 10:30
!
作者: pfanglei    时间: 2006-4-28 10:57
有意思,又长见识了,确实是前辈级的讨论。
作者: ASP    时间: 2006-4-28 11:19

问题的关键是 --

要讨论 “然”
还是 “所以然”