ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]请帮我设计一下,好吗? [打印本页]

作者: xjqxj雷电    时间: 2006-3-30 11:27
标题: [求助]请帮我设计一下,好吗?
有一浸出油厂浸出车间长28米,宽20米,高18米。计划(按一类防雷)设计两根独立避雷针进行保护,请问需要多高,距离车间多远?  (用2根30米高的避雷针,对角距车间10米,能否保护?请讲明过程,谢了!)
作者: 浩瀚    时间: 2006-3-30 11:39
公式现成的  再对照规范  计算就可以了
作者: xjqxj雷电    时间: 2006-3-30 14:31
帮帮忙吗?老兄。
作者: xjqxj雷电    时间: 2006-3-30 14:31
帮帮忙吗,老兄。
作者: 清洁工    时间: 2006-3-30 22:10
28米,长了一点,建议用避雷线,对照规范上,计算保护范围。估计25米高就够了。
作者: 清洁工    时间: 2006-3-31 18:54
还有更懒的
作者: xjqxj雷电    时间: 2006-3-31 23:39
我算了,可中间部分保护不到吧。请高手指点一下。
作者: 守护天使    时间: 2006-4-1 14:04
我在看.
作者: 浩瀚    时间: 2006-4-3 08:46
如果你算下来保护不到就想法子让他保护到啊   如果你算法正确  别人算出来肯定跟你的结果一样啊
作者: xjqxj雷电    时间: 2006-4-4 10:51
这是设计院的专业图纸图纸,自己也有一点拿不准了.....
请雷神回个贴吧!谢了!
作者: 呆鸟    时间: 2006-4-4 11:35
看了一下,肯定保护不了,找雷神也没用,拉避雷线估计也没用,

就算是专业图纸,你可以请他注明在19米高度的保护范围啊


作者: xjqxj雷电    时间: 2006-4-4 16:21
滚球法两根避雷针保护半径计算书
计算时间:2006-04-04
【计算依据】
GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2004年版)
【已知条件】
   建筑物防雷类型 = 第一类防雷建筑物
   滚球半径hr = 30.00 (m)
   两针之间的距离D = 55.00
   第一根针的高度h1 = 30.00 (m)
   第二根针的高度h2 = 30.00 (m)
   被保护物高度hx = 18.00 (m)

【计算公式及过程】

 D1 = (2*30.00(30.00 - 30.00) - 30.00*30.00 + 30.00*30.00 + 55.00*55.00) / 2*55.00   = 27.50 (m)

 D2 = 55.00 - 27.50 = 27.50 (m)

 b0 = 11.99 (m)

 h0= 30.00 - 27.50 = 2.50 (m)

 bx= 11.99 - 27.50 = -15.51 (m)
【计算结果】
  保护范围D1 = 27.50 m
  保护范围D2 = 27.50 m
  地面最小保护宽度b0 = 11.99 m
  hx高最小保护宽度bx = -15.51 m  

  看来保护不,是肯定的!照这样想用独立避雷针保护,恐怕办不到了!可现在几乎所有的浸出油车间都存在这种现状,我该怎么办??


作者: cg0201    时间: 2006-4-5 00:14
你看看 这是我做的设计 可能不对 供参考
作者: we99    时间: 2006-4-5 17:34
有的设计院不注重雷电的危害
设计院有时也马虎
作者: 江伟    时间: 2006-4-6 11:00
一根预放电的就行了吧




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2