宽带小区网络的防雷和接地应当注意什么?我们宽带网每年损坏不少交换机,100栋房子,相距30米,房子有5到7层。都是架空走线。接地极用什么最经济。
作者: 浩瀚    时间: 2006-3-30 13:33
存在的问题比较多
接地极最经济的是扒开基础连,前提是基础接地装置良好
作者: laychina    时间: 2006-3-30 16:28
连接基础效果应该不好
作者: fjndjyt    时间: 2006-3-31 10:30
最好将网络线穿钢管埋地敷设。
作者: 空降兵    时间: 2006-3-31 14:35
就是楼道交换机的防雷了.接地用建筑物主钢筋.网线窜屏蔽穿管走线.并且屏蔽管两端接地.如果不穿屏蔽管的话,要将钢筋线两端接地.然后就是安装电源SPD和网络SPD了.呵呵!具体要看现场.
作者: coolshu1972    时间: 2006-4-2 12:18
请你回答以下几点:1,宽带的引入;2,小区的接地;3当地的雷击指数
我的QQ:584613669
期待!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: yichan    时间: 2006-4-2 17:53
我今天接了4个地,采用2米的50×50MM的角铁,接地电阻6.5欧姆,用4平方的线接到机箱,由于这里网络费太便宜,一年300元,我们也出不起钱,就这样了。我们当地的雷击指数48,联通的接入,现在只做了光点接地。