ASPCN防雷技术论坛

标题: 高压线路引进企业独用变压器 有没有强制要求装浪涌保护器的规范 [打印本页]

作者: violinF    时间: 2006-4-5 10:35
标题: 高压线路引进企业独用变压器 有没有强制要求装浪涌保护器的规范
高压线路引进企业独用变压器 有没有强制要求装浪涌保护器的规范??
作者: aichen    时间: 2006-4-5 18:34
你说的是那一块的??高压的?/还是低压的??
作者: luqun1234    时间: 2006-4-5 21:48
参照电力规范
好像是要加的
作者: violinF    时间: 2006-4-7 11:01
是高压的啊 20kv的
作者: violinF    时间: 2006-4-7 11:05
50057没有高压的相关规定,哪位仁兄可否提供一本含有相关条文的规范给我参考参考。谢先!!
作者: ccliuwl    时间: 2006-4-7 18:18
[这个贴子最后由ccliuwl在 2006/04/07 06:23pm 第 1 次编辑]

变电所到之10千伏进线在进户前在墙上挂一组避雷器,这是必须的,典型的变电所很多,经常能够看到.如果是35千伏,避雷器更是必须的,和spd不是一个概念.低压出线一般是电缆配线,加避雷器的不多见,在多雷区,按正变换过电压要求应该加避雷器.
50057在电力行业和变配电系统中不太被认可,工厂供配电系统设计手册很多,可以借阅一下.
作者: 地煞    时间: 2006-4-11 11:07
可以参考以下电力行业标准,DL/T620-1997〈交流电气装置的过电压保护和绝缘配合〉
作者: violinF    时间: 2006-4-14 15:43
多谢
作者: 56490    时间: 2006-4-21 15:07
‘变压器防雷’网上有相关文章,但没有看到强制标准。
内容是:为防正、反变压雷电以及跳闪,应在高低压端安避雷器,引下线接法为低压避雷器、变压器外壳连接,再与高压端避雷器引下线连接,一点接地(所为三点一式)。不过避雷器为瓷壶氧化锌避雷器。
作者: 通天雷神    时间: 2006-4-23 21:58
下面引用由violinF2006/04/05 10:35am 发表的内容:
高压线路引进企业独用变压器 有没有强制要求装浪涌保护器的规范??

有。而且成建制,成系列。
作者: 通天雷神    时间: 2006-4-23 21:59
下面引用由violinF2006/04/07 11:01am 发表的内容:
是高压的啊 20kv的

这个是什么系统?没听说过。20KV的?




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2