ASPCN防雷技术论坛
标题: 室外监控的防雷接地问题--请教 [打印本页]
作者: atou888 时间: 2006-4-12 16:27
标题: 室外监控的防雷接地问题--请教
周围空旷,没有高楼;
围墙3米高,围墙上安装有对射;
沿围墙有20个监控点,安装在六米高的杆上;
问题:
1.是否可只做监控的防雷,围墙上的对射不做防雷--考虑到成本
2.每个监控点的接地,采用4根50*5*2500的角钢,水平层用4*40的扁钢,外加降阻剂,这样的接地能保证多长时间-我们要给甲方保2年地-
作者: 路人甲乙丙 时间: 2006-4-12 16:40
1、不能只做监控防雷。对射有电源和信号反馈。电源的引出线路一般围绕围墙,距离十分长,尽管埋地,但一直是感应雷击的重灾区,必须在引出盘做防雷,但此处防雷切记与整个系统电源防雷协调配合,防止能量配合出错。信号反馈用于呼叫、报警,线路直接从围墙引回监控中心,一旦有感应雷击,报警系统最先损坏,尽管报警装置不贵,但作为实时监控效益,就将大大折扣,必须装信号防雷。
例如:在一个风雨交加的夜晚,雷击损坏报警装置,犯罪分子正好从围墙翻进来,那损失可不就是一台报警装置了。2、监控点的接地,你以上做法保证2年绝对没问题,只感觉甲方比较愚蠢。
2、
作者: 浩瀚 时间: 2006-4-12 16:56
土壤电阻率情况如何?如果选用热镀锌材料,一般防腐应该不是问题。年限的说法,感觉荒谬
作者: atou888 时间: 2006-4-12 18:20
荒谬吗?我们做乙方的当然要关心这个了,
2、监控点的接地,你以上做法保证2年绝对没问题,只感觉甲方比较愚蠢。为什么说甲方愚蠢呢,请赐教
作者: 守护天使 时间: 2006-4-12 18:46
潜水
作者: 葛生 时间: 2006-4-12 20:11
谁有,具体的做监控的防雷方案
作者: atou888 时间: 2006-4-13 08:45
路人甲乙丙丁请献身啊,为什么“愚蠢”呢
作者: 浩瀚 时间: 2006-4-13 09:53
我说的如果是只想保证使用期2年的做法比较荒谬 2年以后是这些设备不使用了 还是2年后没雷打了 还是2年后不关他的事了 做事 要凭良心 赚钱 要问心无愧
对于2年年限的说法 持反对态度
作者: atou888 时间: 2006-4-13 10:09
汗一个先~~~2年的说法并非甲方提出的,而是我提的,是我们给甲方做的防雷,按合同要保证2年,所以这么问的!!!补充问题:巡更需要做防雷不?
作者: atou888 时间: 2006-4-13 10:48
巡更20个点、监控30个点(室外6米高杆子),对射28对,室外一周约4KM,这样的系统全做防雷估计得多钱啊
作者: mote696 时间: 2006-4-13 11:22
甲方是高墙大院围起来的、并有人站岗放哨的地方。
作者: 路人甲乙丙 时间: 2006-4-13 14:21
回复第4楼:1、浩瀚已经说清楚了,只不过他用“荒谬”来感慨地网质保2年这件事,而我用“甲方愚蠢”来感叹。
2、如果一个采用热镀锌,加了降阻剂,同时又不会在极限腐蚀地段的地网只能保证两年,我真不知道这样推广下去,有多少降阻剂厂倒闭。
3、其实,真正的热镀锌刚才很容易计算它的年腐蚀率的,而正宗的降阻剂也有其对金属腐蚀的数据,但这种腐蚀,起码不会可怜到两年改造一次地网的地步。
4、未尽事宜,请专家补充。
作者: 大胡子 时间: 2006-4-13 17:12
上次俺也进去了,在里面做了半天接地,不准俺带民工进去挖,也没有“犯罪分子正好从围墙翻进来”因为全关在号子里面,只会想怎么爬出去,所以俺只好跪求里面的老大,老大说了不收钱,收礼只收烟,没办法只好买了二条烟和10公斤面包当见面礼,从号子里请出了六个老大,带了四个小弟,在菜地里挖了半天就搞定了。
工程材料:镀锌扁铁200米,非金属接地模块8块,沥青漆一瓶,电焊条少许。
人工:二条烟,10公斤面包
测量结果:2欧姆 合格
作者: 路人甲乙丙 时间: 2006-4-14 08:40
大胡子很幽默!
作者: atou888 时间: 2006-4-14 09:18
晕死,大胡子也太狠了吧,干这种事~~~~~~~~~~~~~~~~~~
要是我,就多代10公斤面包.............................
另外,我也是站在乙方的立场问问,大家不用这么着急吧,呵呵,非常感谢各位指教,所谓理不辨不明,知道了不少东西,再次感谢
作者: 通天雷神 时间: 2006-5-4 21:30
全家起来做了也没有多少钱啊。不过,这个看守所够小的。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |