ASPCN防雷技术论坛

标题: [讨论]炸药库的防雷设计 [打印本页]

作者: xxycskrp    时间: 2006-4-14 21:36
标题: [讨论]炸药库的防雷设计
存放电雷管的仓库,可否使用在房顶面安装避雷针,在屋檐安装避雷带的防雷方案
作者: FJNDJYT    时间: 2006-4-15 08:24
应该可以!
详见GB50057-94第3.2.4条。
注意前提是在难以装设独立避雷针时。
不过建议你还是用独立针,设计嘛,一般要保守一点,责任是终身的哦!
作者: 清洁工    时间: 2006-4-15 10:18
可以!
但你要作好被关几年禁闭的准备,同时需要购买大额保险,以备赔偿。
作者: 911    时间: 2006-4-15 14:31
哈哈,看来要清家荡产呀!!!!
作者: 通天雷神    时间: 2006-4-16 00:28
下面引用由清洁工2006/04/15 10:18am 发表的内容:
可以!
但你要作好被关几年禁闭的准备,同时需要购买大额保险,以备赔偿。

呵呵。有新异。

其实真的因为建筑物太高或者太大,没有办法安装“独立”避雷针保护,这么做也是符合标准要求的。


作者: xxycskrp    时间: 2006-4-17 06:58
[这个贴子最后由xxycskrp在 2006/04/17 07:07am 第 1 次编辑]

非常感谢各位指点,这个建筑并不高(3米),只是因为是临时使用几年,想要成本低一些,没有专门设计,厂商帮忙做的设计.
另一个原因是在这个地区独立避雷针的之作厂家找不到,一般厂家只是做这种放在房顶上的加装了缓冲器的避雷针
如果哪位有更合理的设计和产品,烦请提供一下联系方式,我们正等着呢

另外,存放的是火雷管


作者: xxycskrp    时间: 2006-4-17 07:10
[quote]下面引用由9112006/04/15 02:31pm 发表的内容:
哈哈,看来要清家荡产呀!!!!
[/quote
愿闻其详
作者: 56490    时间: 2006-4-17 09:27
《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745-95)说得很清楚:
1、独立避雷装置。2接地电阻不大于10欧。
作者: 通天雷神    时间: 2006-5-4 21:26
下面引用由564902006/04/17 09:27am 发表的内容:
《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745-95)说得很清楚:
1、独立避雷装置。2接地电阻不大于10欧。

好人啊!
作者: yanwuguang    时间: 2006-5-8 16:15
做独立避雷针不难啊!大不了做个避雷塔啊!我们去年做了一个炸药库的工程,就是做的避雷塔!
作者: 小电池    时间: 2006-5-10 17:25
GB50057-94 第3.2.4条说可以
作者: 葛生    时间: 2006-5-11 08:17
电雷管和雷管一样不,呵呵,要差不多,还是单独保护的好!安全!