标题: 问题
Ip是什么参数,欢迎高手解答。火灾报警系统防雷应该怎么做?
作者: pfanglei 时间: 2006-4-28 09:52
浅见:
P是PROTECT,“保护”的意思;I表示“电流”。
我们的产品参数有In,标称通流;Imax,最大通流;Iimp,10/350脉冲电流。
Ip???难道是电流保护级别???——不理解,也不知其实际意义
您有火灾报警系统的各详细设备、部件吗?烦请发一份至gustys2@163.com
谢谢!
作者: ASP 时间: 2006-4-28 10:21
IP要看什么场合?
防雷产品上的IP等级则是防水防尘的等级
作者: pfanglei 时间: 2006-4-28 10:25
[这个贴子最后由pfanglei在 2006/04/28 10:46am 第 1 次编辑]
同意,“要看什么场合?”对了,还可能是 Ipeak , peak表示“山峰”, 这下通了, 表示峰值电流!
疏乎,疏忽。差点忘了。不好意思
作者: 帅帅 时间: 2006-4-28 10:45
测试浪涌保护器性能时,Ip是供电电源的预期短路电流
作者: pfanglei 时间: 2006-4-28 10:50
“电源的预期短路电流”,不太明白——请指教?楼顶:火灾报警系统防雷方案概要在“广州米蓝”的网站上,请去哪儿看看。
作者: 帅帅 时间: 2006-4-28 10:58
Prospective short--circuit current of a power supply
作者: pfanglei 时间: 2006-4-28 11:20
"rospective short--circuit current of a power supply。"
我认!晕... ...
作者: pfanglei 时间: 2006-4-28 11:21
请asp指教,谢谢!
作者: we99 时间: 2006-4-29 07:45
IP用在电脑上就是网址,还有其他ID................
作者: ASP 时间: 2006-4-29 09:41
下面引用由pfanglei在 2006/04/28 11:21am 发表的内容:
请asp指教,谢谢!
解铃还需系铃人
干吗不找帅帅mm
我这里一般只出歪解,不会出正解的!
歪解来了:电源的预期短路电流
首先是说电源的
其次是说预期的 - 就是可能出现的
再次是说短路的 - 比如SPD短路,空气间隙续流
最后是说电流的
预期 + 电源 + 短路 + 电流
--->> 假使电源短路,能造成多大电流,相信5W的变压器和5KW的变压器短路能够提供的短路电流的值是有很大差别的
作者: 帅帅 时间: 2006-4-29 10:55
我的这个“电源的预期短路电流”,适用于对电涌保护器性能进行测试时,其他场合我不清楚。
定义是:在电路的给定位置,如果用一个阻抗可以忽略的导体短路时可能流过的电流。
歪解完毕!呵呵。其他场合的"歪解" ,我就不知道了
作者: pfanglei 时间: 2006-4-30 16:04
“对电涌保护器性能进行测试时”,测试什么性能???用一个阻抗可以忽略的导体短路时可能流过的???请帅帅MM指教,谢谢!
作者: 通天雷神 时间: 2006-5-4 21:16
对于SPD来说Ip是指开关型电涌保护器的“预期短路电流”。IEC61312标准要求:‘……与L线联接的SPD须在前端串接熔断器,SPD安装点电源的预期短路电流不可超过保护器额定断开续流值’。