ASPCN防雷技术论坛
标题: 关于压敏电阻的问题 [打印本页]
作者: mote696 时间: 2006-5-16 16:33
标题: 关于压敏电阻的问题
各位大哥,有关压敏电阻的检测,有点不太明白,在这儿问一下:
对压敏电阻进行检测时,通常是两个参数,一个时压敏电压,另一个是漏电流。那能不能将非线性指数也做为一个检测项目,用来衡量压敏电阻品质的好坏。
作者: 大胡子 时间: 2006-5-16 17:22
这个一定要问通天了
作者: lixunhuan 时间: 2006-5-16 17:25
我想应该可以。因为非线性指数较高,其压敏特性好,残压低,运行稳定可靠.
作者: 通天雷神 时间: 2006-5-16 17:38
呵呵。放进去也不见得就知道好坏。非线性指数α值代表瞬间电阻偏离静态电阻直线的距离,它考核ZOV的响应特性,通常高压系产品的α值在60~80之间(1.039~1.029),好一些的产品可做到(1.026);中压系产品的α值在35~58之间;低压系产品的α值能做到45就很不错了。对非线性指数α值不应该一味求高,应该更注重漏电流的稳定性。
作者: lixunhuan 时间: 2006-5-16 17:39
知识有限 说错的地方 请雷神 大哥指点一二
作者: 通天雷神 时间: 2006-5-16 20:15
也没说错什么啊。
作者: fjndjyt 时间: 2006-5-17 08:10
请问通天,漏电流的稳定性为什么应该更注重?
作者: sunnyboy 时间: 2006-5-17 11:42
下面引用由通天雷神在 2006/05/16 05:38pm 发表的内容:
呵呵。放进去也不见得就知道好坏。
非线性指数α值代表瞬间电阻偏离静态电阻直线的距离,它考核ZOV的响应特性,通常高压系产品的α值在60~80之间(1.039~1.029),好一些的产品可做到(1.026);中压系产品的 ...
非线性指数α 一般都是小電流特性﹐而用于模塊的壓敏一般都是用在大電流下(5KA以上)﹐所以非线性指数α 只是參考。不同廠家﹑不同的體系會有不同的數值﹐但是如果小于25了﹐那可要注意了。象通天雷神講的要注意漏電流的穩定性。還有更重要的是壓敏在異常狀況下要能夠使得SPD動作機構動作--壓敏的熱容。
作者: mote696 时间: 2006-5-18 15:16
谢谢各位大哥。
作者: 小虫 时间: 2006-5-19 08:39
已经有这样的设备啊 三参数都有
作者: mote696 时间: 2006-5-19 13:24
谢谢老班
作者: 通天雷神 时间: 2006-5-22 16:25
哦?是您老人家。哈,难得。
作者: sunnyboy 时间: 2006-5-23 14:17
下面引用由通天雷神在 2006/05/22 04:25pm 发表的内容:
哦?是您老人家。哈,难得。
是誰呀﹖介紹一下 了
作者: 通天雷神 时间: 2006-5-28 23:28
他老人家警告我:不许说!呵呵。
作者: sunnyboy 时间: 2006-5-29 08:08
老前輩﹐當然要介紹一下了﹐而且要隆重介紹一下了