ASPCN防雷技术论坛
标题: 求助压敏电阻串联放电管后的标称导通电压 [打印本页]
作者: bearcat 时间: 2006-5-17 13:01
标题: 求助压敏电阻串联放电管后的标称导通电压
我现在用620V压敏电阻串联230V的放电管后,用测试仪测试(100V/S)其导通为300V左右,不知这样测试是否正确? 而铁道部要求单相标称导通电压Un>2.2Uc.请高手指教
作者: cwd 时间: 2006-5-17 15:54
将230V放电管换成600V的放电管。
作者: 感应雷 时间: 2006-5-17 22:34
用测试压敏电阻的方式测试。
作者: 通天雷神 时间: 2006-5-22 16:23
这个东西根本就别指望测准直流导通电压。窄脉冲的还有点可能。
作者: bearcat 时间: 2006-5-23 08:39
请问各位铁道部标准定义为: "含串联间隙的防雷保安器,在增加直流电压时若发生放电,将直流电流调整到1mA时防雷保安器的端电压。"这句话怎么理解,又是怎样测试?谢谢各位大虾指点。
作者: sunnyboy 时间: 2006-5-23 17:09
多測試几下不就知道了嗎
作者: ccliuwl 时间: 2006-5-24 09:02
放电管点火电压的定义是这样的,多数放电管点火测试仪的测试方法都是在放电管中流过电流为1毫安时对应的电压做点火电压,
作者: ASP 时间: 2006-5-24 09:53
下面引用由sunnyboy在 2006/05/23 05:09pm 发表的内容:
多測試几下不就知道了嗎
解决之道!
作者: fjndjyt 时间: 2006-5-24 13:27
下面引用由bearcat在 2006/05/23 08:39am 发表的内容:
请问各位铁道部标准定义为:
"含串联间隙的防雷保安器,在增加直流电压时若发生放电,将直流电流调整到1mA时防雷保安器的端电压。"这句话怎么理解,又是怎样测试?谢谢各位大虾指点。
你说的这个标准你有电子版的吗?我想看看
作者: bearcat 时间: 2006-5-24 13:32
公安部GA173-2002标准上也有,这个我有电子版,请告诉我你的伊妹儿。
作者: bearcat 时间: 2006-5-24 13:39
下面引用由fjndjyt在 2006/05/24 01:27pm 发表的内容:
你说的这个标准你有电子版的吗?我想看看
作者: fjndjyt 时间: 2006-5-25 13:03
我的邮箱FJNDJYT@163.COM!