ASPCN防雷技术论坛
标题:
求助 防雷接地
[打印本页]
作者:
tidusnokia
时间:
2006-5-18 13:12
标题:
求助 防雷接地
清单和数量:
二、防雷接地系统
1一级电源防雷器套2
2二级电源防雷器套2
3三级电源防雷器套14
4电源防雷插座只18
5室外监控摄像头防雷套7
6有线电视主干防雷套7
7二级机房信号防雷套7
816平方导线卷900
9散流排米80
10其它附件批1
请问怎么配置呢?~~~~
谢谢大家帮忙`~!~
作者:
ASP
时间:
2006-5-18 13:31
清单和数量:
二、防雷接地系统
1一级电源防雷器套2
单相 | 三相:ASafe-15*2 | ASafe-15*4
每套
2二级电源防雷器套2
单相 | 三相:AM2-40/2 | AM2-40/4
每套
3三级电源防雷器套14
单相 | 三相:AM3-20/2 | AM3-20/4
每套
4电源防雷插座只18
A6-420NS
每套
5室外监控摄像头防雷套7
SV3-220视频+云台+电源保护 | SV2-220视频+电源保护
每套
6有线电视主干防雷套7
带不带馈电? COAXN-CATV/S-A |
每套
7二级机房信号防雷套7
什么信号? 要是不知道,可选 XP35B + MxN
每套
8 16平方导线卷900 [U] 这就不用说了吧,16平方导线而已 [/U]
9散流排米80 [U] .... [/U]
10其它附件批1
请问怎么配置呢?~~~~
谢谢大家帮忙`~!~
作者:
tidusnokia
时间:
2006-5-18 14:54
谢谢啊 大哥你人太好了~
作者:
ASP
时间:
2006-5-18 14:55
推荐自己公司的产品,不能算好的理由 :)
作者:
tidusnokia
时间:
2006-5-18 17:23
16平方导线
多少钱 一卷`?
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)