ASPCN防雷技术论坛
标题: 有关地线的问题 [打印本页]
作者: forever 时间: 2006-5-19 11:00
标题: 有关地线的问题
请问各位,防雷地线为什么短越好呢?
作者: 旷怡 时间: 2006-5-19 12:01
[这个贴子最后由旷怡在 2006/05/19 12:05pm 第 1 次编辑]
商务上:省料省钱技术上:1)提供雷电流泄放的最佳通道,加快雷电流入地时间
2)减小加在防雷地线两端电压,防止由于雷电流通过较长的防雷地线而引起安全事故、电磁干扰等影响
纯属个人观点,呵呵 :)
作者: mote696 时间: 2006-5-19 13:19
同意楼上的。
作者: 海儿 时间: 2006-10-9 16:57
楼上的是其中的问题
我觉得关键应该是在泄能的时候减少残压的问题,想想在一根导线上通过10KA(8/20us)的电流,会有很大的残压!!同楼上所讲时间就成了问题!
关键是在最短的距离和时间上把SPD的能量释放到大地!
作者: zql1328 时间: 2006-10-9 17:23
很好的观点,完全同意
作者: 大胡子 时间: 2006-10-10 07:34
还有越粗越好
作者: 防雷小弟 时间: 2006-10-10 09:47
呵呵,没意见
作者: 风 时间: 2006-10-12 10:37
认同,顶一下
作者: 旷怡 时间: 2006-10-13 20:43
“关键应该是在泄能的时候减少残压的问题”
对,对,呵呵。好久没回来了。
[em07]
作者: 李师宇 时间: 2006-10-16 13:41
得到
作者: playboy723 时间: 2006-10-16 14:17
尽量短而直
作者: laychina 时间: 2006-10-16 16:34
哈哈~~~ 看来老师越来越多,大家越来越热心了,开习呀
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 15:34
接地线逾短,雷电流泻放的就逾快了。还有接地线截面逾大,泻放的速度也就逾快了。
作者: cswed 时间: 2006-10-31 17:37
主要是阻抗问题
作者: zhetou5 时间: 2006-11-1 15:15
也就是说接地点越多越好,越粗,越短,越好咯!
[em05]
作者: 南气防雷人 时间: 2006-11-2 15:09
不是“越…越好”,达到要求值就行了,多了也是白费,而且你无法预期不良效果!
作者: 黄花菜 时间: 2006-11-2 15:18
以下是引用旷怡在2006-10-13 20:43:00的发言:“关键应该是在泄能的时候减少残压的问题”
对,对,呵呵。好久没回来了。
[em07]
同意这个观点!!!坚决支使!!!
作者: 好学生 时间: 2006-11-3 08:53
时间,速度!~闪!~
一切为了保护
[em05][em05][em05]
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |