ASPCN防雷技术论坛

标题: 地磅秤如何防雷? [打印本页]

作者: 56490    时间: 2006-5-24 09:35
标题: 地磅秤如何防雷?
   刚接到一电话,说他的地磅秤已有过两次雷击损坏,每次损坏后更换部件等真接损失1万元,让我去看一下,如何防雷。
   我有点担心,损坏率如此高,是不是太脆弱了,安装SPD管用不?
   
作者: ASP    时间: 2006-5-24 09:52

可以问呆鸟,

? 这只鸟很久没见飞来了,是不是禽流感了?


作者: fjndjyt    时间: 2006-5-24 13:29
我记得论坛里好象有过这样的贴子哦!
作者: 浩瀚    时间: 2006-5-25 08:18
先去看看到底是损坏的什么,然后大家再讨论
作者: 大胡子    时间: 2006-5-25 08:34
装了当然管用,俺和南沙、通天以前装过不少,最好把线路全部套上金属管,这样就能做到万无一失了。


作者: 通天雷神    时间: 2006-5-28 23:30
准确说:屏蔽比装SPD重要。真的。关键问题:如何屏蔽。
作者: sunnyboy    时间: 2006-5-29 11:25
請問地磅也會遭雷擊﹖
作者: lixi-esp    时间: 2006-5-29 11:29
我做过,主要是加SPD,屏蔽
作者: 56490    时间: 2006-5-29 15:06
多谢各位!
去看了,业主说;打雷前断开电源,但保险丝击断(怪事,无法解释),显示器、传感器损坏。
检测情况和建议:
1、接地电阻27欧,建议增设地网,接地电阻不大于4欧。
2、金属接线盒和显示器接地线未接,应接地。
3、传感器与接线盒四根线大量余线圈起。建议剪去多余的线,穿金属管屏蔽。
4、电源装SPD。


作者: 56490    时间: 2006-5-29 15:31
下面引用由通天雷神2006/05/28 11:30pm 发表的内容:
准确说:屏蔽比装SPD重要。真的。关键问题:如何屏蔽。

按理说它自身有大部分已经屏蔽,如传感器是金属壳并接地的、大部分线和传感器又在一大块钢板下,而钢板四角接地。未屏蔽的只有室内的线了。如何屏蔽才好?
还有就是我始终不明白这个地磅何以频频雷击。
作者: yanwuguang    时间: 2006-5-30 16:37
期待高手给出确切答案!
作者: 大胡子    时间: 2006-5-30 21:09
室内?是什么样的房子?和俺上次与通天一起见到的那种门卫室样的小房子?用砖盖的那种没有主钢筋的?
楼主再请详细点,最好多用手机拍几张周围环境。
作者: 56490    时间: 2006-5-31 09:26
下面引用由大胡子2006/05/30 09:09pm 发表的内容:
室内?是什么样的房子?和俺上次与通天一起见到的那种门卫室样的小房子?用砖盖的那种没有主钢筋的?
楼主再请详细点,最好多用手机拍几张周围环境。

正是这样。
作者: 防雷小弟    时间: 2006-5-31 16:03
这个应该是安在地上的用屏蔽吗,我觉的安装SPD就好了吧??

作者: 大胡子    时间: 2006-5-31 20:16
这样的房子和在室外基本没区别,属于0B区
作者: 呆鸟    时间: 2006-6-1 14:55
呵呵,ASP说谁呢,这种东西无非就是屏蔽、接地、避雷器,地磅的信号线一般都是有屏蔽层的,不过这个屏蔽层只能一端接地,也有的把屏蔽线当成地线用了,我们还是在外边套条金属管,双边接地,信号线也要装上避雷器,要不然老大的避雷器找谁销去啊
作者: ASP    时间: 2006-6-1 15:15
下面引用由564902006/05/29 03:06pm 发表的内容:
多谢各位!
去看了,业主说;打雷前断开电源,但保险丝击断(怪事,无法解释),显示器、传感器损坏。
检测情况和建议:
1、接地电阻27欧,建议增设地网,接地电阻不大于4欧。
...

但保险丝击断(怪事,无法解释)

--  不怪,不怪
怪只怪保险丝的分断能力太小了!

ps : 鸟当然指比较呆的鸟了 :) 哈哈


作者: 通天雷神    时间: 2006-6-2 23:24
下面引用由564902006/05/29 03:31pm 发表的内容:
按理说它自身有大部分已经屏蔽,如传感器是金属壳并接地的、大部分线和传感器又在一大块钢板下,而钢板四角接地。未屏蔽的只有室内的线了。如何屏蔽才好?
还有就是我始终不明白这个地磅何以频频雷击。

附近落雷考虑;地下安全距离考虑;环路感应电压、电流计算;屏蔽方式;绝对屏蔽;布线距离及方式=“屏蔽”二字。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2