? 这只鸟很久没见飞来了,是不是禽流感了?
下面引用由通天雷神在 2006/05/28 11:30pm 发表的内容:
准确说:屏蔽比装SPD重要。真的。关键问题:如何屏蔽。
下面引用由大胡子在 2006/05/30 09:09pm 发表的内容:
室内?是什么样的房子?和俺上次与通天一起见到的那种门卫室样的小房子?用砖盖的那种没有主钢筋的?
楼主再请详细点,最好多用手机拍几张周围环境。
下面引用由56490在 2006/05/29 03:06pm 发表的内容:
多谢各位!
去看了,业主说;打雷前断开电源,但保险丝击断(怪事,无法解释),显示器、传感器损坏。
检测情况和建议:
1、接地电阻27欧,建议增设地网,接地电阻不大于4欧。
...
但保险丝击断(怪事,无法解释)
-- 不怪,不怪
怪只怪保险丝的分断能力太小了!
ps : 鸟当然指比较呆的鸟了 :) 哈哈
下面引用由56490在 2006/05/29 03:31pm 发表的内容:
按理说它自身有大部分已经屏蔽,如传感器是金属壳并接地的、大部分线和传感器又在一大块钢板下,而钢板四角接地。未屏蔽的只有室内的线了。如何屏蔽才好?
还有就是我始终不明白这个地磅何以频频雷击。