标题: [求助]想了解一下耦合,退耦还有雷电电磁脉冲及防护的内容 [打印本页]

作者: 浩瀚    时间: 2006-6-5 12:32
标题: [求助]想了解一下耦合,退耦还有雷电电磁脉冲及防护的内容
我想增加这方面的知识,请教各位前辈,哪有这方面的书籍或者讨论,谢谢!!!
作者: 旷怡    时间: 2006-6-5 12:50
大学物理
作者: 心如止水    时间: 2006-6-5 17:01
呵呵,电磁学原理,高压电方面的书就可以
作者: 通天雷神    时间: 2006-6-5 17:42
嘿嘿。真的都明白?我看不见得。
作者: 通天雷神    时间: 2006-6-5 17:46
下面引用由浩瀚2006/06/05 12:32pm 发表的内容:
我想增加这方面的知识,请教各位前辈,哪有这方面的书籍或者讨论,谢谢!!!

关于防雷部分呢,可以看IEC 61312-1的附录D。

我也可以拣重要的给你列在下面:

IEC61312-1附录D关于雷电电磁耦合过程的全文如下:

D.1耦合机理:

为了实用目的同时为了使用带有集总参数的等效电路来进行研究,将耦合过程分为电阻性耦合、磁场耦合、电场耦合是有好处的。
由于直接雷击而对信息系统的瞬态耦合可起因于下列不同的机理:
·电阻性耦合(例如:由于接地电阻或电缆屏蔽层电阻引起的耦合)。
·磁场耦合(例如:由于装置构成的环路或连接线的电感引起的耦合)。
·电场耦合(例如:由于杆状天线引起的耦合)。
由建筑物内设备引起的电场耦合通常比磁场耦合小。
耦合受以下因素影响:
·接地
·等电位连接
·屏蔽
·金属导体的走向与布局

D.2电阻性耦合:
当建筑物遭到雷击时,入地的雷电流通常在防雷装置与远处大地之间产生几百 KV量级的电压,此电压值取决于接地电阻值。这是与建筑物有等电位连接并接至远处大地的外来导体(如电线),有局部雷电流流过的原因。
电缆屏蔽层流过的局部雷电流导致在内部芯线与屏蔽层间产生电压。

D.3磁场耦合:
雷电流不论其在导体中流过或在雷电通道中流过,都产生磁场,该磁场在远至100米的范围内,其强度正比于电流随时间的变化速率。
磁场强度H(t)是与传导雷电流i单一长直通路中心间的距离r成反比。
H(t)=i(t)/2πr
某些情况下可应用这一公式作简单的估算,但在大多数情况下应对磁场作详细的分析。
在磁场与导体有关联的地方,它就在环路(由这些导体构成)中产生与dH/dt成正比的电压。这就称之为磁感应。

D.4电场耦合:
在形成主放电之前的瞬间必须考虑在整个雷击区(由雷击点起最远大约100米范围)内达到空气击穿放电场强(在500KV/m的范围内)的各个场强。
主放电形成后,就必须考虑电场的衰减消失以及电场变化率,其值在500(KVm)/μs范围内。


作者: 通天雷神    时间: 2006-6-5 17:48
想弄的再清楚一点,有两种方式:

1、我可以找机会专门给你讲解一下。
2、我可以尽我所知道的在我有空的时候在BBS发一些。


作者: 浩瀚    时间: 2006-6-6 08:24
多谢雷神  最近觉得很多东西都生疏了   就在看看  呵呵  长时间不思考真的不行
现在觉得又有很多事情要做了  蛮好

作者: 包租公    时间: 2006-6-12 12:01
看到有些厂家所做的退偶模块,是不是里面就是个电感??当2级防雷距离小于5m时装中间用的。