标题: 避雷针问题 [打印本页]
作者: dillon1200 时间: 2006-6-5 21:52
标题: 避雷针问题
我已经搜索了相关话提,但没有我要想要的。
我想请教一下避雷短针和独立避雷针的区别。
独立避雷针必需是独立地网吗?
独立避雷针和避雷带连接后还算独立避雷针吗?
6m高的避雷针与避雷带共用地网后还是独立避雷针吗?
想请教防雷所的兄弟们,和论坛各位大虾。
作者: 通天雷神 时间: 2006-6-6 10:41
独立避雷针必需是独立地网吗?
——是的。而且,地下、地面的安全距离要符合要求。独立避雷针和避雷带连接后还算独立避雷针吗?
——不能算。
6m高的避雷针与避雷带共用地网后还是独立避雷针吗?
——不能。
独立避雷针用于对一类防雷建筑物的保护。
作者: dillon1200 时间: 2006-6-6 22:53
THANK。
这个独立避雷针的问题我也想过了,也阅读了相关的书籍。
不过还是听听权威的意见。
作者: 蓝色闪电 时间: 2006-9-4 12:35
独立避雷针必需是独立地网吗?
j是的。
独立避雷针和避雷带连接后还算独立避雷针吗?
不能算,只能算构架避雷针。
6m高的避雷针与避雷带共用地网后还是独立避雷针吗?
不是啦
建议你看看南气院梅卫群编著的《建筑防雷工程与设计》很详细的作了说明
作者: 清洁工 时间: 2006-9-5 00:37
哎!!!
[em06][em06][em06][em06][em06]
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |