作者: xjqxj雷电    时间: 2004-7-30 11:43
标题: [讨论]避雷器安装中的一点疑惑。。。

避雷器(SPD)安装的一点疑惑:

   请问住宅楼进线方式为TN-C-S,在主配电箱内PE线做重复接地,那么在这个地方安装SPD可以吗?我现在用的是浙江神龙电气有限公司的产品,型号类型一般为BY1-B/4-385-40,它的产品介绍说必须安装在TN-S系统。那么我把它装在这里属那个系统?最近忽然有点迷糊........


作者: 通天雷神    时间: 2004-7-30 15:13
从线的数量上来说,四线系统是TN-C;五线系统是TN-S;对五线系统特例是:PE线有效接地的就是TN-S系统。N-PE有效接地的就是TN-C系统。


作者: zengkui    时间: 2004-8-4 17:21
楼上的能详细解释一下吗??
作者: 大胡子    时间: 2004-8-4 18:05
下面引用由xjqxj雷电2004/07/30 11:43am 发表的内容:
避雷器(SPD)安装的一点疑惑:
   请问住宅楼进线方式为TN-C-S,在主配电箱内PE线做重复接地,那么在这个地方安装SPD可以吗?我现在用的是浙江神龙电气有限公司的产品,型号类型一般为BY1-B/4-385-40,它的产品 ...

浙江的东东有点不敢用,以前买过双温州产的纸壳做的皮鞋
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-13 11:01
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2004/08/13 11:20am 第 1 次编辑]

那上海的“易雷斯”和山东的“安泰”产品效果如何?我现在也用他们的产品。
 漏电流的问题:
    spd 的漏电流应该是多少?超标准还能不能用?我这里刚购进一spd漏电流检测仪,试了几个8/20 20KA的,PE线电流为0.127mA,零线为0.015mA,相线为0.127mA。看检测报告好像应小于0.020mA,不合格吧。你们那里的情况呢?
  请高手指点!
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-16 00:22
怎么无人问津,是问题可笑吗?
作者: 小虫    时间: 2004-8-16 11:35
具体要求多少我不大清楚,但是有资料说漏电流达到初始值的200%就不要再用了
作者: 小虫    时间: 2004-8-16 11:37
不知道你那个SPD最大工作电压是多少的?
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-16 17:13
420v
作者: 拔刀    时间: 2004-8-16 18:06
下面引用由xjqxj雷电2004/08/16 05:13pm 发表的内容:
420v

如果是用在220或380交流电源的时候就有点危险了,容易直接短路。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-17 09:48
最大允许工作电压时420,实际电压时220或380。
作者: 小虫    时间: 2004-8-18 09:33
下面引用由拔刀2004/08/16 06:06pm 发表的内容:
如果是用在220或380交流电源的时候就有点危险了,容易直接短路。

拔刀前辈,怎么理解Uc420的产品用在220或380交流电源的时候容易直接短路呢?是否和配电系统的接地型式或者 共模/差模方式有关?请指点一下,多谢!
作者: 小虫    时间: 2004-8-18 09:37
下面引用由xjqxj雷电2004/08/17 09:48am 发表的内容:
最大允许工作电压时420,实际电压时220或380。

相电压为Uo,在引出中线的IT系统中,每一相线和PE线间的电压为   根号3*Uo,


作者: zengkui    时间: 2004-8-19 11:08
怎么不试试我们公司的产品,ASP包你满意,你可以咨询我们山东分公司的人员,或者看看我们产品的外观呀。呵呵,
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-21 17:39
我们用的产品有人控制,不过偶尔客串一下也不是不可以地,你公司设法打入气象部门多好,我早就对你们的产品仰慕已久。有问题还可以和asp交流。
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-25 16:22
下面引用由小虫2004/08/16 11:35am 发表的内容:
具体要求多少我不大清楚,但是有资料说漏电流达到初始值的200%就不要再用了

按照压敏电阻器的标准[我指IEEE C61.11而不是我们的国家标准]其建议的判断终点为初始值的5倍。而在旋转电机及直流电机场合应用的,其建议的判断终点为初始值的8倍。200%这个数字没有几个厂家敢肯定他做得到。

我们国家标准是以压敏电压变化±10%来判断寿命终点的。


作者: 通天雷神    时间: 2004-8-25 16:25
下面引用由小虫2004/08/18 09:37am 发表的内容:
相电压为Uo,在引出中线的IT系统中,每一相线和PE线间的电压为   根号3*Uo,

呵呵。你下次修改国家标准的时候告诉我一下,好让我有点心理准备。
作者: 通天雷神    时间: 2004-10-9 09:17
我不知道为什么3相5线线对地要910V。因为我从不这么选则。