各们高手,我想问一下关于检测SPD的问题: 检测SPD时有一个启动电压和漏电流,我想问一下它的数值大约在多少时为正常啊!!
谢谢!!!
作者: 雷小二 时间: 2006-6-16 10:43
启动电压随着不同产品不同具体的看产品说明上每个产品都有不同的启动电压测试的时候看波动有多大
漏电流一般一不超过20μA为标准(特殊情况:产品特殊说明的除外),超过20μA说明已经老化应该及时更换
作者: 包租公 时间: 2006-6-16 18:08
导通电压和厂家规定的值正负10%算合格,漏电流小于30mA还可以用