标题:
[求助]避雷器的每相连接导线都用两根,这样能减小电感吗
[打印本页]
作者:
nqhh
时间:
2006-6-18 20:56
标题:
[求助]避雷器的每相连接导线都用两根,这样能减小电感吗
同上
作者:
浩瀚
时间:
2006-6-19 08:12
我听说过用不同长度的导线做接地线的
作者:
雷小二
时间:
2006-6-19 08:43
不同长度的两根接地线好象不是针对避雷器的,我曾经做过试验,在某些带电运行设备但根接地导线的情况下,接地线和汇流排的过度电阻为0.4Ω-0.8Ω甚至更大,设备未运行时是远小于0.03的Ω,采用两根长度不同接地线接地时,这种影响就很小了
作者:
南气防雷人
时间:
2006-6-19 08:58
为何不用凯文接法?
作者:
小虫
时间:
2006-6-21 14:08
导线的电感跟截面积没什么关系,跟长度和形状有关
作者:
小虫
时间:
2006-6-21 14:15
凯文接法在大部分情况下是不好用的,
客户不会让你把好好的一根母线给断开,又给弄到一个接线端子里去,
接线端子的接线面积也不一定够。