我想请教各位前辈,油罐人工接地可以同外部防雷人工接地接在一起吗?
如果接在一起有没有影响呢?有规定吗?
谢谢大家!
作者:
ldtt
时间:
2006-6-24 00:04
河北景县龙东铁塔厂设计、制作、安装各种系列钢结构避雷塔
业务热线:0318-4333156 4426186
移动电话:13831890897
联系人:刘先生
网址:www.hbttc.com
作者:
小电池
时间:
2006-6-28 01:34
可以!因为规范没说不可以。一般施工都接一起。
作者:
天使防雷
时间:
2006-6-29 15:12
如果接在一起会不会有外部防雷的雷电反击到油罐的可能呢?请指教!