ASPCN防雷技术论坛
标题:
求助以下情况如何做接地
[打印本页]
作者:
梦梅子
时间:
2006-7-4 09:20
标题:
求助以下情况如何做接地
一古建筑物土壤电阻率情况如下,该如何做水平或垂直接地体,各自应埋多深?
1)上层0~0.6米左右为人工垫土,其土壤电阻率≤100Ω•m;
2)在0.6~1米左右为红色风化粘土,其土壤电阻率约为500Ω•m;
3)在1~2米左右为沙石层,其土壤电阻率约为600Ω•m;
4)在2米以下为岩石层,其土壤电阻率约为1000Ω•m。
作者:
aichen
时间:
2006-7-4 13:48
面积够大可以用水平接一体呀
作者:
tangbo00
时间:
2006-7-4 14:52
试用一下 `接地模块 和接地降阻剂
作者:
梦梅子
时间:
2006-7-5 11:39
做水平接地体或垂直接地体时应分别按哪层的土壤电阻率来计算?
作者:
大胡子
时间:
2006-7-5 13:39
接地电阻要求多少?10欧?
主要是面积要大,按楼主的讲法500的算最少要一个50*50米的地方。
作者:
xiaoshi
时间:
2006-7-6 10:07
假设你现在还是把垂直接地体设置为2.5m,深度是0.6m,那接地体将跨越500Ω•m段0.4m,跨越600Ω•m段1m,跨越1000Ω•m段1.1m,现将600,1000段的接地长度换算成为500时的长度,大概是2.091m,再利用人工接地体的计算式进行计算。
个人理解,仅供参考。
作者:
梦梅子
时间:
2006-7-6 11:26
谢谢xiaoshi! 经你一讲明白了许多。“1000段的接地长度换算成为500时的长度,大概是2.091m”是用50057-94附录三查得吗?
作者:
通天雷神
时间:
2006-7-11 10:46
不要求接地电阻的?那好。埋一钢管就行。
作者:
梦梅子
时间:
2006-7-11 15:16
一个国家级重点文物,接地电阻要求小于10欧
作者:
通天雷神
时间:
2006-7-12 15:38
双层土壤的接地比较麻烦。这样的情况下做水平接地就可以。
45米扁钢加降阻剂,埋深0.8米。
作者:
梦梅子
时间:
2006-7-12 16:38
谢谢雷神!45米扁钢是怎么算出的?
作者:
通天雷神
时间:
2006-7-13 18:56
500Ω•m下,水平接地体有效长度44.72米;做长了浪费。
45米40*4mm扁钢,每米加25kg降阻剂,埋深0.8米,做成“——”形地网的时,其工频接地电阻计算值约为:8.31Ω。这个时候η=0.75;降阻剂的δ=0.4;
没骗你吧?10欧姆以下。
作者:
Whjdw
时间:
2006-7-14 16:52
能否写出计算公式?
作者:
whbillion
时间:
2006-7-17 09:54
我觉得没什么计算公式的.那个降阻剂也不是神泥.怎么可能这么好的效果呢.
作者:
通天雷神
时间:
2006-7-21 18:13
???
什么和什么啊?
作者:
通天雷神
时间:
2006-7-21 18:14
要写公式也没有问题,仅仅那东西不好写而已。俺懒。
作者:
56490
时间:
2006-7-27 17:18
有点????
红色风化石,其实就是陶瓷粘土,土壤电阻率应在100以下。
作者:
通天雷神
时间:
2006-7-30 17:25
大哥,关键按他说的那不是陶土啊。呵呵。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)