ASPCN防雷技术论坛
标题: 基站接地线的问题! [打印本页]
作者: aichen 时间: 2006-7-6 16:06
标题: 基站接地线的问题!
基站接地线接法1
作者: aichen 时间: 2006-7-6 16:07
主要就是接地线的问题了!
作者: aichen 时间: 2006-7-6 16:19
接法一:是从配电箱中并联出五根线(U、V、W、N、PE),到B级电源SPD上;
缺点:客户要求接地线接到总的接地汇流排上
作者: aichen 时间: 2006-7-6 16:22
接法二:
基本方法一样,只是地线有所区别;把配电箱的接地线先接到防雷器上,然后从B级电源SPD引出一根接地线引到配电箱,就像V型接法,接线先通过SPD,后与配电箱的分接地汇流排相连。
作者: aichen 时间: 2006-7-6 16:24
在此小生相问的是:
接法二的可行性是多少?有没有其它的隐患?
作者: 空降兵 时间: 2006-7-7 10:32
电源地知道接到哪了吗?如果不明确,接地线最好接到总的接地汇流排上。
作者: aichen 时间: 2006-7-7 14:01
配电箱的地也是接到了总的接地汇流排上!
作者: lyqsucy 时间: 2006-7-8 13:09
!!!!?????
作者: 小虫 时间: 2006-7-10 15:32
第二个图为什么要断开PE呢?我感觉是个隐患。
不断开应该也可以接的吧?弄各PE线的支路,
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-11 09:45
个人观点:当SPD使用PE线接地时,[此处的PE为单纯的PE,不是NPE],则此PE线需要和被保护设备的接地相连接。详见IEC 61312附录。
作者: aichen 时间: 2006-7-11 09:47
是这样的了,第二个图的地线是先接到防雷器上,同时并联出一根PE线,引到了配电箱上!
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-11 09:49
下面引用由aichen在 2006/07/11 09:47am 发表的内容:
是这样的了,第二个图的地线是先接到防雷器上,同时并联出一根PE线,引到了防雷箱上!
OK。很好的做法。不过,应该是并联分出到配电箱上吧?
作者: aichen 时间: 2006-7-11 09:50
对呀,对呀!雷神可等到你了!
作者: aichen 时间: 2006-7-11 09:56
雷神,这样做有两个目的了,因为移动公司要求所有的地线都要求接到总接地汇流排上,由于基站面积有限,再一个基站内走线要求是横平竖直,而像2M线,直流-48V这些都没有做屏蔽,很容易产生二次雷击,因此这先择第二次种接法,虽然避免不了二次雷击,但至少减少了发生的其机率!同时还生去了一部分费用,现在的BVR35MM2铜缆可真的好贵呀!
作者: aichen 时间: 2006-7-11 10:04
前一阵子,北京有一个通信会议,就是说基站的接地问题!最后要求是地网先用4*40MM的镀锌扁钢引到基站内,此时引出接到总的接地汇流排上,这时并联出两根PE线,一根到了防雷箱,另一根则到了“分接地汇流排”(现在所有PE接到的地方),目前存在的情况是基站已经干完建完,再改的话有难度
作者: aichen 时间: 2006-7-11 10:19
就上面的内容!
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-11 10:27
下面引用由aichen在 2006/07/11 10:04am 发表的内容:
前一阵子,北京有一个通信会议,就是说基站的接地问题!最后要求是地网先用4*40MM的镀锌扁钢引到基站内,此时引出接到总的接地汇流排上,这时并联出两根PE线,一根到了防雷箱,另一根则到了“分接地汇流排”(现 ...
俺有照片,就这么干的。其实不好。
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-11 10:28
个人观点:能分,最好把信息系统设备的接地和电源的接地、避雷针的接地分开。别在地面上共用一个接地点。容易坏。
作者: luqun1234 时间: 2006-7-12 18:23
第二种属于凯文式接法
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-12 18:47
下面引用由luqun1234在 2006/07/12 06:23pm 发表的内容:
第二种属于凯文式接法
??
谁教你的?千万别说是我教的。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |