ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于防雷类别的辨别(救助) [打印本页]

作者: bxdxdashu    时间: 2006-7-10 20:12
标题: 关于防雷类别的辨别(救助)
   请问各位防雷的前辈,我刚刚涉及防雷检测.对于防雷类别辨别不是很清晰,如一个小型宾馆年预计雷击次数是0.07,是几类!
  我们单位有两种观点.一是三类.二是二类。关键在于人员密集场所的理解.对GB50057-94第2.03条和第2.04条中“部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物”,其中“部省级办公建筑物列入,是考虑其所存放的文件和资料的重要性,人员密集的公共建筑物,如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物”。详见GB50057-94,P88

如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物”。我理解为人员聚集的所称人员密集.可是我们单位检测的公安局年预计雷击次数是0.12,它不属于部、省级办公建筑物,人员密集比宾馆多。为什么确定为三类。请问那个宾馆为几类建筑物,各位请指教。


作者: 梦梅子    时间: 2006-7-11 08:39
“三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物”
本人认为小型宾馆只是“一般性民用建筑”

作者: 通天雷神    时间: 2006-7-11 09:35
三类。
作者: 空降兵    时间: 2006-7-11 09:41
三类
作者: sinian0159    时间: 2006-7-11 13:25
根据标准来划分,三类
作者: luqun1234    时间: 2006-7-12 18:27
三类
作者: bxdxdashu    时间: 2006-7-12 21:47
各位根据什么是三类,能否具体一些。能够有理有据驳倒对方,认为二类观点说是人员聚集的!是不对的吧!
作者: bxdxdashu    时间: 2006-7-13 07:11
小型宾馆怎么判定.根据年预计雷击次数,还是人员密集,规模呀!
作者: 梦梅子    时间: 2006-7-13 09:50
小型宾馆只是“一般性民用建筑”,它达不到"部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物”的标准。故其只是三类!

作者: bxdxdashu    时间: 2006-7-13 18:25
谢谢!
作者: xuyadang    时间: 2006-7-14 10:52
三类!应该是三类。
作者: bxdxdashu    时间: 2006-7-17 17:45
我们单位有的同志说如果是大型宾馆呢?无论大小型宾馆,应按年预计雷击次数大于0.06次,按其人员密集度应化为三类。我不知道怎么驳倒对方。