ASPCN防雷技术论坛

标题: 3+1模块中对PE的选择 [打印本页]

作者: shuxioufire    时间: 2006-7-16 09:13
标题: 3+1模块中对PE的选择
请问各位大侠:
    我手里有一个创捷3+1的模块,模块中对PE用的是600V的气放管,但模块上印的Uc为255V,请问大侠们,为什么Uc为255V?而不是385V?
作者: 通天雷神    时间: 2006-7-16 20:42
计算一下峰值就明白了。
作者: shuxioufire    时间: 2006-7-17 11:52
请问通天雷神:
  创捷3+1模块中的压敏模块用的是620片子,但是Uc为385V,压敏和气放管启动电压相差不大,但Uc为什么相差这么远?小弟恭候你的回信,谢谢!
作者: shuxioufire    时间: 2006-7-20 16:16
雷神能明示?小弟不是很明白怎样计算.
作者: 通天雷神    时间: 2006-7-21 18:46
√2*255V*1.15=414.65V/75%=552V

就是:先把255V的工频电压有效值算成峰值;然后加家上线路正常过电压15%;然后除以放电管直流击穿电压下限;这个电压就是所应该选择的放电管的直流击穿电压。因为没有550V规格等级的放电管,所以选择600V的。反过来推就可以知道它的Uc。

600V放电管的Uc=600V*75%=450V/1.15=391.3V/√2=276V;也就是说,实际上,这个东西的Uc是276V;为什么要标255V呢,N个人有N个解释,老外有,中国有,张南法老先生自己也有,我就不多说了。


作者: 通天雷神    时间: 2006-7-21 18:53
其实,嘿嘿。创捷的压敏Uc能做到385V?

算一下:√2*385V*1.15=626V??;荷电率100%??。所以这385V是工频峰值,不是工频有效值。


作者: 通天雷神    时间: 2006-7-21 19:06
一般情况下,压敏的工频荷电率不会大于65%;并且,这个数字不是说工频有效值,是说工频峰值。620V的压敏,要真较真的说Uc——持续运行电压;那应该按工频有效值来说。

那应该等于:620V/1.15=539V/√2=381V*65%=247V;也就是应该约等于250V才对。


作者: 通天雷神    时间: 2006-7-22 12:42
哈。随便说说。一般睁只眼闭只眼不争论这个问题。
作者: lyqsucy    时间: 2006-7-28 17:19
通天大哥真有一套,小弟要多学习
这些东西,我第一次听说!!见笑
作者: 通天雷神    时间: 2006-7-30 17:26
哦,能看明白就好。
作者: shuxioufire    时间: 2006-7-31 09:26
谢谢通天大哥先!回头再仔细琢磨琢磨,哈哈哈!!!
作者: shuxioufire    时间: 2006-7-31 09:55
  按照7楼的说法,我们现在用620的芯片去满足385V的Uc是要不得的哟?市面上好象大部分的620的芯片的Uc都标注是385V,那是不是都是在忽悠客户?
  如果要满足Uc为385V那要用√2*385*1.15=626/65%=963V的芯片,也就是说要用1000V的片子,是不是有点高哟?
作者: shuxioufire    时间: 2006-8-7 11:18
郁闷呀,好帖不见了!论坛升级做得有点次![em03][em03][em03]
作者: mote696    时间: 2006-8-9 18:11
学习
作者: liren2000    时间: 2006-8-13 19:13

通天大哥 ,果真名不虚传

[em02]
作者: chenwb2003    时间: 2006-8-16 11:30
高手就是高手!学习中.......




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2