ASPCN防雷技术论坛

标题: 网吧避雷 [打印本页]

作者: feitian23    时间: 2006-7-17 21:05
标题: 网吧避雷
我准备开一家200台的网吧,上下3层楼,地点在郊区,属于高雷区,楼顶有避雷设施,请问屋内的电源设施要装避雷设备吗?要什么样的设备?谢谢指教
作者: 大胡子    时间: 2006-7-18 08:23
屏蔽最重要,接地要做好,电源做二级,信号也要搞。
作者: 云间闪电    时间: 2006-7-18 14:45
YES!!!!!
作者: 防雷小弟    时间: 2006-7-18 16:26
二级就可以了吗?
不是一般都三级吗?

作者: lyqsucy    时间: 2006-7-18 17:56
自己的防护意识比较超前,是防雷中心让搞的吧!
老民伤才!!
有UPS吗?有的话做一级就可以,
信号也要做,要命了!!
作者: QQOBO    时间: 2006-7-19 10:27
哈哈。。。。。。。。。。。
200台?
作者: ct    时间: 2006-7-19 11:29
200台的网吧大概要投入多大呀,都要到哪些部分办手续呀,本人也想开家网吧,透露一下啦。
作者: 通天雷神    时间: 2006-7-21 18:29
连电源配电带电源信号防雷,带屏蔽接地,也就2万。
作者: thfl    时间: 2006-8-11 08:55

也花不了几个钱的.


作者: 湖南防雷    时间: 2006-8-11 09:10

 1、建筑物已有防雷器(避雷塔、避雷针、避雷带),电脑、通讯设备等不用再保护。

建筑物的防雷器只是对直击雷接闪,保护建筑物不被直击雷损坏,而不能保护建筑物内部的电子电器设备免遭感应雷损坏。

    2、电源已安装地线,防雷没有问题。建筑物内部电源装有地线是电源本身应具有的接线要求,它能起到在遭受雷击时,雷电通过防雷装置泄放到大地的通道作用,而不能起到保护作用。要能起保护作用,则必须安装防雷装置。

3、建筑物内的电源无地线,无法用防雷设备。       

为了保护建筑物内的电子电器设备不被雷击所损坏,电源布线时必须连接地线。要清醒的认识到,电源无地线是十分不安全的。

    4、机房有保护地线,不用再安装防雷设备。       

保护地线的作用:

①保证工作人员的人身安全,预防设备外箱及操作台架带电,而影响工作人员的安全。

②保护与工作地连接的设备不被损坏,预防工作地电位的升高而对设备及设备的正常运行产生影响。      

保护地线只是一条泄放能量的渠道,而不能真正防雷。防雷器安装在线路上,不影响设备正常工作,只有当线路上有过电压或雷电流时,防雷器迅速动作,与大地导通,消除过电压及雷电流对设备的影响。


作者: 快刀手    时间: 2006-8-11 12:45
除了电源和屏蔽的要求,机器的摆放位置也要注意.
作者: liren2000    时间: 2006-8-13 19:05

要是自己做,就很便宜.1-2w

为单位做,那就要用好的产品啦,可做到6W以上

想咋做,俺可帮你出主意


作者: 午夜十三点    时间: 2006-8-18 11:33
现在自己做的可能性不是太大吧?至少北京对网吧的防雷作出要求,做防雷必须具有防雷施工资质的啊!再说就算找人来做也不过才2W左右啊!现在网吧防雷基本都是电源三级防雷的,信号由于大部分是光纤,很少涉及。
作者: 幸福123    时间: 2007-7-10 16:33
有谁知道网吧避雷方案。现在是雷雨季节,是雷电的高发期,上个礼拜网吧照雷击路由、光猫、交换机全部被雷电击毁,损失惨重 请教大家指点指点!~不胜感激。。。

作者: ml1390269    时间: 2007-7-11 08:09
以下是引用大胡子在2006-7-18 8:23:00的发言:
屏蔽最重要,接地要做好,电源做二级,信号也要搞。

同意!!!!!!!浪涌保护器一定要装置```````因为郊区大部分采用架空线宜遭受雷击引入室内破坏电子设备``
作者: cpu50436    时间: 2007-7-11 08:48

网吧的布线一般都比较凌乱,很多电源线路和网络信号线路基本都是窝在一起平行敷设的,象楼上所说的,电源进线架空引入的话,信号线路上很容易感应到雷电流的冲击,所以,建议在网吧建设初期布线的时候,就要注意这一部分。


作者: 大能者    时间: 2007-7-11 09:26

电子信息系统(如计算机房、网吧)应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防雷。

建筑物外部已有防雷器(避雷塔、避雷针、避雷带)只是对直击雷接闪,保护建筑物不被直击雷损坏,而不能保护建筑物内部的电子电器设备免遭感应雷损坏。

建筑物内部要做等电位连接、共用接地系统设计,屏蔽以及安装浪涌保护器,主要减少和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。

1.网吧内电脑设备的金属外壳、机柜、机架、金属架、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、SPD接地端应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

2.网吧的主机房宜选择在一层楼的中心部位,其设备应远离外墙结构柱,这样,才能更好的屏蔽。

3.此网吧可采用一级或二级信号浪涌保护器。总配电箱的前面应安装一级电源保护器SPD,计算机设备的输入/输出端口,应安装适配的计算机信号浪涌保护器

先简单的说到这吧,要忙其他的了


作者: 黄花菜    时间: 2007-7-12 15:37
铁架也应该做好接地哦!有时候这些地方容易疏忽了.
作者: wwwwfh    时间: 2007-10-18 10:23
先表示感谢~然后下下来瞅瞅
这种下了不扣积分的好东西,偶是感到很兴奋的!
再次表示感谢,好人呀

作者: 飛雪    时间: 2007-10-18 10:54

如果,信号是光纤应该就不用做了吧..

大部分网吧都是光纤..






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2