标题: 天馈避雷器接地问题 [打印本页]
作者: zhesen888 时间: 2006-7-20 11:46
标题: 天馈避雷器接地问题
卫星接收天线一般都安装在楼顶,高频头处安装的天馈避雷器的地线接那里?可以直接接在避雷带上吗?这样做有什么危险吗?
作者: 无拘束 时间: 2006-7-20 13:02
不是一般的危险,是相当的危险,还不如不接.个人认为距离在远也应该和专用地线进行连接
作者: 感应雷 时间: 2006-7-20 17:18
接在避雷带上可造成反击。
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-22 12:52
凿根建筑物水泥柱子里的钢筋出来接地。
作者: zhesen888 时间: 2006-7-24 11:05
凿根建筑物水泥柱子里的钢筋出来接地 理论上可以这么做 可好多的客户是不允许你凿的呀
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-24 11:33
不让凿就没有办法了,只好做个接地引上去。
作者: zhesen888 时间: 2006-7-24 14:49
谢谢雷神了 什么时候来石家庄 请你喝酒
作者: 大胡子 时间: 2006-7-25 23:05
俺以前帮证券装的天馈防雷器全是装在室内设备的入线端的,难道不对吗?从98年到现在八年了呀,少说也装了200多了,一个也没出过问题呀!
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-26 09:37
下面引用由大胡子在 2006/07/25 11:05pm 发表的内容:
俺以前帮证券装的天馈防雷器全是装在室内设备的入线端的,难道不对吗?从98年到现在八年了呀,少说也装了200多了,一个也没出过问题呀!
人家要保护的东西是:高频头。
作者: lyqsucy 时间: 2006-7-26 17:39
我感觉雷神在工程中喜欢将地线与基础钢筋连接,这句话可看了好几次了!!哈哈,偷工减料吧!
我感觉要做单独接地
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-27 13:24
GB50057
第3.2.3条 第一类防雷建筑物防止雷电波侵人的措施,应符合下列要求:
…… ……
二、架空金属管造,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
…… ……
二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。
…… ……
第3.3.6条……
三、在符合本规范第3.3.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为防雷的接地体并同时符合下列条件时,可不另加接地体:
第3.4.3条 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,并应符合本规范第3.3.5条二、三、六款和下列的规定:
…… ……
…… ……
…… ……
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-27 13:26
我不是“偷工减料”,是比较有良心,不喜欢我的客户花冤枉钱。
作者: laychina 时间: 2006-8-7 17:22
以下是引用通天雷神在2006-7-26 9:37:00的发言:下面引用由大胡子在 2006/07/25 11:05pm 发表的内容:
俺以前帮证券装的天馈防雷器全是装在室内设备的入线端的,难道不对吗?从98年到现在八年了呀,少说也装了200多了,一个也没出过问题呀!
人家要保护的东西是:高频头。
好是好关键客户给不给钱???
作者: 呆鸟 时间: 2006-8-10 15:08
我这里的防雷所要求在天面的避雷器一定要接到避雷带上,呵呵,而且大部份人都是这么接的