给为前辈好!
  我现在遇到一个问题,防雷的地网和电力系统的地网是一样的吗?我的理解是不一样的。我希望各位前辈能给我指点他们的共同点和区别。在设计和施工中需要注意些什么。
小弟非常感谢!
作者: 游人    时间: 2006-8-11 09:45

没有人回答也!是我的问题太简单?.....还是没有价值?...

因为现在遇到一个问题,就是在做设备保护接地时 应该和防雷接地网连在一起吗?现在大家推荐采用共用地网的原则,我总觉得不妥,但是又说不明白.

请高手赐教!


作者: liren2000    时间: 2006-8-13 18:52

当然不能连在一起啦,按防雷的原则最好共地,但当没有过电压的时候,地网会产生信号干扰,对设备的正常运行不利,可以分开做地网,然后用地网防雷连接器连起来.DEHN,就有这样的产品


作者: 防雷战士    时间: 2006-8-18 09:59
电力手册里规定,避雷针要独立接地,至少和地网相隔5米,如果达不到,就要和地网连起来,最好用等电位连接器连起来。在雷击的瞬时达到等电位,平常断开没有信号干扰。
作者: 午夜十三点    时间: 2006-8-28 16:50

等电位连接器?做这个的防雷公司好像大把啊?


作者: 湖南防雷    时间: 2006-8-28 17:10

等电位连接器又叫防反击防雷器,我们公司就有这种产品


作者: 空降兵    时间: 2006-8-28 17:42
做等电位连接器的厂家多多,随便一抓就是一把。