标题: 有关BC组合防雷器的问题
关于菲尼克斯bc组合电源防雷器,b级不可以单独使用的讨论,flt 35/3+1ctrl0.9带有自点火装置,当和c级组合使用的时候可以达到up<0.9kv
如果单独使用则up<4kv
自己一直得不到很好的解释。自己猜测flt 35/3+1ctrl0.9相应时间慢有关。

再有就是假设b级防雷器up<1.5kv(arrow dsop 2型)可不可以b级c级同时安装,不需要退耦距离

我的一点想法,c级防雷器在动作后两端电压在通流范围内肯定可以达到1.5kv以上并且此时同流量应不会超过40ka,应该在20ka左右,此时b级防雷器可以点火击穿。
以上是我的一点问题。


作者: sunnyboy    时间: 2006-3-10 18:12
有此規格的資料嗎﹐傳上來看看﹐應該很好解釋
作者: zb1122    时间: 2006-3-13 10:14
 项目型号
技术参数POWERSET BC/3+1/FM
标称电压 UN230V/400V
最大持续工作电压UC260V/440V
通流量  Iimp155KA
响应时间        ta25ns
保护水平(8/20)0.9KV
IP等级IP20
阻燃等级V0

作者: zb1122    时间: 2006-3-13 10:15
 项目型号
技术参数FLT35/3+1 CRTL-0.9I
标称电压 UN400V
最大持续工作电压UC440V
通流量Iimp(10/350)100KA
响应时间        ta1μs
保护水平(8/20)0.9KV
IP等级IP20
阻燃等级V0

作者: sinian0159    时间: 2006-7-10 16:44
菲尼克斯有新的产品出来了吧!这款是比较老的了
作者: solemnity    时间: 2006-7-11 08:13
新款是任意组合的新型结构。,改观手感不错
作者: 通天雷神    时间: 2006-7-11 11:33
呵呵。AEC。